Halmai.Mircea scrie:Ajuta foarte mult un curs de tehnician electronica si automatizari .Conditia este sa te invete cineva
RosuFlorian scrie:AC inverter cu eroare F1 dupa curatare si igienizare facuta de catre o firma autorizata. F1= lipsa comunicare intre UI si UE. Au reusit cumva sa introduca apa in placa UE, chiar in condensatorii de filtrare la iesirea din punte. Am refacut cablajul fata-verso, am inlocuit cundensatorii si a disparut eroarea. Am facut probe in rece si cald, functioneaza perfect. ...Eu folosesc pt. probe sau recuperare freon astfel de serpentine cu diferite piulite de mufare: 6-10, 6-12, 10-16. ATENTIE sporita la curatarea si spalarea UE inverter, placile sunt pline de praf si impuritati, chiar daca sunt in cutii de protectie si un stop de apa e suficient sa faca mari probleme!!! La multi ani Romania ! La multi ani romani !