Acum este Joi Apr 30, 2026 5:02 pm

forum.cursuridecalificareacreditate.ro

Forum Tehnic : Frigotehnisti ,Instalatori ,Electricieni si Sisteme Fotovoltaice

Eroare F1 AC inverter

Aici cursanti pot expune ce nelamuri sau intrebari au legat de cursul de Frigotehnie
 
Mesaje: 248
Membru din: Mie Mar 21, 2018 3:51 pm

Eroare F1 AC inverter

Mesaj de RosuFlorian » Dum Dec 01, 2019 10:26 am

AC inverter cu eroare F1 dupa curatare si igienizare facuta de catre o firma autorizata. F1= lipsa comunicare intre UI si UE. Au reusit cumva sa introduca apa in placa UE, chiar in condensatorii de filtrare la iesirea din punte. Am refacut cablajul fata-verso, am inlocuit cundensatorii si a disparut eroarea. Am facut probe in rece si cald, functioneaza perfect. ...Eu folosesc pt. probe sau recuperare freon astfel de serpentine cu diferite piulite de mufare: 6-10, 6-12, 10-16. ATENTIE sporita la curatarea si spalarea UE inverter, placile sunt pline de praf si impuritati, chiar daca sunt in cutii de protectie un stop de apa e suficient sa faca mari probleme!!! La multi ani Romania ! La multi ani romani !
Fişiere ataşate
77416708_1035117076832023_4036708623273951232_n.jpg
77416708_1035117076832023_4036708623273951232_n.jpg (92.38 KiB) Vizualizat de 9135 ori
78119723_429132921092245_4304191043210838016_n.jpg
78119723_429132921092245_4304191043210838016_n.jpg (115.86 KiB) Vizualizat de 9135 ori
78692247_478779886326724_8321630583474094080_n.jpg
78692247_478779886326724_8321630583474094080_n.jpg (150.37 KiB) Vizualizat de 9135 ori
77299345_567835537312535_4872693225409740800_n.jpg
77299345_567835537312535_4872693225409740800_n.jpg (112.41 KiB) Vizualizat de 9135 ori
77267095_442512413316377_8400824162595110912_n.jpg
77267095_442512413316377_8400824162595110912_n.jpg (128.17 KiB) Vizualizat de 9135 ori
77046054_1012763295752146_2007555541936635904_n.jpg
77046054_1012763295752146_2007555541936635904_n.jpg (104.51 KiB) Vizualizat de 9135 ori
78498768_948190768892958_5043328423494156288_n.jpg
78498768_948190768892958_5043328423494156288_n.jpg (113.11 KiB) Vizualizat de 9135 ori
Ultima oară modificat de RosuFlorian pe Dum Feb 28, 2021 9:27 pm, modificat 1 dată în total.

 
Mesaje: 33
Membru din: Lun Dec 02, 2019 6:24 pm
Localitate: Bucuresti

Re: Eroare F1 AC inverter

Mesaj de Halmai.Mircea » Lun Dec 02, 2019 6:41 pm

Ajuta foarte mult un curs de tehnician electronica si automatizari .Conditia este sa te invete cineva

 
Mesaje: 8
Membru din: Vin Dec 20, 2019 10:41 pm
Localitate: Bucuresti sect 1

Re: Eroare F1 AC inverter

Mesaj de CodrescuPavel » Vin Dec 20, 2019 10:51 pm

Halmai.Mircea scrie:Ajuta foarte mult un curs de tehnician electronica si automatizari .Conditia este sa te invete cineva

Foarte adevărat

 
Mesaje: 248
Membru din: Mie Mar 21, 2018 3:51 pm

Re: Eroare F1 AC inverter

Mesaj de RosuFlorian » Vin Ian 24, 2020 9:17 pm

Inlocuire compresor blocat si condensator pornire, recuperare freon. Capacimetrul, un aparat de masura ce nu trebuie sa lipseasca din trusa frigotehnistului.
Fişiere ataşate
83220016_3019874844723735_5879256297701900288_n.jpg
Condensator pornire defect.
83220016_3019874844723735_5879256297701900288_n.jpg (116.59 KiB) Vizualizat de 8888 ori
83600919_855082901602033_488268134365528064_n.jpg
Incarcare instalatie.
83600919_855082901602033_488268134365528064_n.jpg (110.57 KiB) Vizualizat de 8888 ori
83565593_522054678667817_3803410161578541056_n.jpg
Compresor bun.
83565593_522054678667817_3803410161578541056_n.jpg (119.81 KiB) Vizualizat de 8888 ori
83521359_171672784057890_3915206395061862400_n.jpg
Compresor blocat.
83521359_171672784057890_3915206395061862400_n.jpg (104.85 KiB) Vizualizat de 8888 ori
83300159_624133221687360_1169571812913184768_n.jpg
83300159_624133221687360_1169571812913184768_n.jpg (93.12 KiB) Vizualizat de 8888 ori
82835336_2762254793865176_2983136713020276736_n.jpg
Recuperare freon.
82835336_2762254793865176_2983136713020276736_n.jpg (116.42 KiB) Vizualizat de 8888 ori
82774992_266095787704531_3190556596597948416_n.jpg
82774992_266095787704531_3190556596597948416_n.jpg (90.3 KiB) Vizualizat de 8888 ori

 
Mesaje: 17
Membru din: Lun Ian 27, 2020 1:29 pm
Localitate: Sect4

Re: Eroare F1 AC inverter

Mesaj de Marian33 » Lun Ian 27, 2020 1:41 pm

RosuFlorian scrie:AC inverter cu eroare F1 dupa curatare si igienizare facuta de catre o firma autorizata. F1= lipsa comunicare intre UI si UE. Au reusit cumva sa introduca apa in placa UE, chiar in condensatorii de filtrare la iesirea din punte. Am refacut cablajul fata-verso, am inlocuit cundensatorii si a disparut eroarea. Am facut probe in rece si cald, functioneaza perfect. ...Eu folosesc pt. probe sau recuperare freon astfel de serpentine cu diferite piulite de mufare: 6-10, 6-12, 10-16. ATENTIE sporita la curatarea si spalarea UE inverter, placile sunt pline de praf si impuritati, chiar daca sunt in cutii de protectie si un stop de apa e suficient sa faca mari probleme!!! La multi ani Romania ! La multi ani romani !

foarte utile sfaturile din experienta ta

 
Mesaje: 248
Membru din: Mie Mar 21, 2018 3:51 pm

Re: Eroare F1 AC inverter

Mesaj de RosuFlorian » Mar Ian 28, 2020 5:47 pm

Unitate externa 18000 btu defecta. Bornele si papucii conectori a-i compresorului oxidate.
Fişiere ataşate
83021795_2487535364820849_3286691412225032192_n.jpg
Borne curatate, cabluri si conectori noi.
83021795_2487535364820849_3286691412225032192_n.jpg (75.5 KiB) Vizualizat de 8813 ori
82451045_586870155194789_1240816571505442816_n.jpg
82451045_586870155194789_1240816571505442816_n.jpg (105.1 KiB) Vizualizat de 8813 ori
81605081_610862209747757_8921158660231528448_n.jpg
81605081_610862209747757_8921158660231528448_n.jpg (103.58 KiB) Vizualizat de 8813 ori
83885558_2463662830614411_3569798764270977024_n.jpg
83885558_2463662830614411_3569798764270977024_n.jpg (142.94 KiB) Vizualizat de 8813 ori

 
Mesaje: 1
Membru din: Vin Ian 31, 2020 12:25 pm
Localitate: damaroaia

Best Nude Playmates & Centerfolds, Beautiful galleries daily

Mesaj de FlamarescuMarian » Vin Ian 31, 2020 12:26 pm

Era prin forum o lista cu coduri de erori aere conditionate Nu am mai dat de ea

 
Mesaje: 248
Membru din: Mie Mar 21, 2018 3:51 pm

Re: Eroare F1 AC inverter

Mesaj de RosuFlorian » Lun Apr 13, 2020 6:42 am

AC Vortex inverter 12Kbtu cu eroare E5 ( lipsa comunicare UI-UE) in plina garantie. Clientul a renuntat la batalia cu garantia dupa "doar" trei luni de amanari, telefoane si hartii. ATENTIE!!! La aparatele inverter condensatorii de filtraj din UE raman incarcati foarte mult timp dupa decuplarea de la retea si orice atingere accidentala a placii (PCB) poate provoca accidente grave ( mai ales daca sunte-ti pe scara )!
Fişiere ataşate
92678248_158701398768288_5881567578517667840_n.jpg
Eroare E5.
92678248_158701398768288_5881567578517667840_n.jpg (55.41 KiB) Vizualizat de 8498 ori
92948257_227485758354913_2941300772324769792_n.jpg
Un optocuplor defect.
92948257_227485758354913_2941300772324769792_n.jpg (47.4 KiB) Vizualizat de 8498 ori
92792969_1247985658738815_1670080535352836096_n.jpg
Pcb UE.
92792969_1247985658738815_1670080535352836096_n.jpg (125.09 KiB) Vizualizat de 8498 ori
93375040_800229360384753_3036084180787134464_n.jpg
Pcb UI.
93375040_800229360384753_3036084180787134464_n.jpg (120.53 KiB) Vizualizat de 8498 ori
92702549_243767883677801_5837850025534685184_n.jpg
Setare mod caldura.
92702549_243767883677801_5837850025534685184_n.jpg (111.62 KiB) Vizualizat de 8498 ori
92573257_281233142870450_178190934616309760_n.jpg
Pcb in UE. Evitati atingerea cablajului electronic !
92573257_281233142870450_178190934616309760_n.jpg (106.24 KiB) Vizualizat de 8498 ori