LG inverter cu eroare 32 pe placa unitatii externe = defect senzor temperatura teava refulare compresor. Am masurat senzorul si avea 600 kΩ, normal trebuie sa aibe 20 kΩ, l-am inlocuit cu unul recuperat din dezmembrari de la REMAT. Asta vara cand era cald si frumos imi faceam de cap prin curtea de fiare vechi si cu 3 lei/Kg mi-am luat compresoare, ventilatoare, placi electronice, sonde, valve cu 4 cai, piese pt. cuptoare cu microunde, placi electronice de la masini de spalat... si mi-a prins bine.