Acum este Mie Apr 22, 2026 10:07 pm

forum.cursuridecalificareacreditate.ro

Forum Tehnic : Frigotehnisti ,Instalatori ,Electricieni si Sisteme Fotovoltaice

progbleme congelator INOX 2 USI

Aici cursanti pot expune ce nelamuri sau intrebari au legat de cursul de Frigotehnie
 
Mesaje: 3
Membru din: Mar Aug 18, 2015 12:34 pm

progbleme congelator INOX 2 USI

Mesaj de rodanny » Mar Mar 07, 2017 3:06 pm

Va salut,
Incep prin a spune ca nu sunt Frigotehnist.
Sunt doar un Hobbyst Amator.
Am urmatoarea problema....
Congelator de Inox cu 2 usi, conform pozelor atasate.
Simptome....
Nu mai scade temperatura sub - 15 grade.
Ca perioada de functionare 5-6 minute dupa care se oprete 1,5 - 2,5 minute dupa care porneste din nou.....

Presiunea in mers:
Pe aspiratie: 1,2 - 1,3 bar
Pe refeulare: 18 - 18,5 bar

Presiunea in repaus:
Pe aspiratie: 2,3 - 2,4 bar
Pe refeulare: 16,5 - 17 bar

De mentionat ca imediat ce se opreste presiunie ajung la cele indicate....in 10-15 secunde.

Are freon 404A.

Ce ma sfatuti sa fac?

Am senzatia ca are motorul stricat...
Nu am o schema a lui....
Are 2 senzori de temperatura unul in interiorul congelatorului, altul in radiatorul pentru racire.

Are de asemenea o butelie mica pentru freon...un fel de buffer cred.....

atasez niste poze...
am si un filmulet pentru a vedea cat de repede coboara presiunea la refulare si cat de repede uraca la aspiratie , dar nu am reusit sa il incarc.
Va rog daca ma poate ajuta cineva... cu sfaturi....
Repet nu sariti la gatul meu deoarece sunt amator....insa imi place sa invat.
Cu stima si respect,
Danny
Fişiere ataşate
20170307_143427_res.jpg
Presiuni in mers
20170307_143427_res.jpg (73.35 KiB) Vizualizat de 3813 ori
20170307_143422_res.jpg
Presiuni in mers
20170307_143422_res.jpg (83.09 KiB) Vizualizat de 3813 ori
20170307_143418_res.jpg
Presiuni in mers
20170307_143418_res.jpg (84.7 KiB) Vizualizat de 3813 ori
20170307_141025_res.jpg
Date tehnice echipament
20170307_141025_res.jpg (51.22 KiB) Vizualizat de 3813 ori

Avatar utilizator
 
Mesaje: 50
Membru din: Mar Oct 06, 2015 12:13 pm

Re: progbleme congelator INOX 2 USI

Mesaj de Costica gr 9 » Mie Mar 08, 2017 12:19 am

Acum un an si ceva de zile am intrebat si eu la fel ,si domnul profesor m-a indemnat sa fac cursul ,cred ca vei pati la fel
In mod normal la un banal frigider presiunile ar trebui sa se egalizeze cam cat fumezi o tigare Tu vrei sa faci sex dar folosind altuia :)

Avatar utilizator
 
Mesaje: 26
Membru din: Vin Iul 17, 2015 2:38 pm

Re: progbleme congelator INOX 2 USI

Mesaj de Alf » Mie Mar 08, 2017 12:40 pm

Costica gr 9 scrie:Acum un an si ceva de zile am intrebat si eu la fel ,si domnul profesor m-a indemnat sa fac cursul ,cred ca vei pati la fel
In mod normal la un banal frigider presiunile ar trebui sa se egalizeze cam cat fumezi o tigare Tu vrei sa faci sex dar folosind .......... altuia :)


De acord cu Costica am pus eu ...........
Butelia are un anumit rol unde este montată, pe asp pe ref, după condensat ,sunt 3 chestii diferite ;) Este indicat sa mergi la școală specializarea nu se face pe net

 
Mesaje: 3
Membru din: Mar Aug 18, 2015 12:34 pm

Re: progbleme congelator INOX 2 USI

Mesaj de rodanny » Mie Mar 08, 2017 6:35 pm

Va salut,
Multumesc de sfaturile primite...
Insa banueisc ca persoana care mi-a aprobat mesajul e foarte calificata si daca acea persoana a considerat ca merita postata, inseamna ca merita si dezbatuta...
Ma astetpam sa fiu luat peste picior...
Am mentionat de la inceput ca sunt hobbyst..
As face curs...dar pentru 2-3 dati pe an..nu cred ca justifica...
Insa mi-at place sa stiu sa imi repar singur echipamentele.....
mai aeles ca acestea se afla in provincie unde nu am la cine apela...
Cel mai apropiat oras e la 30 km de mine...
Asadar....totusi poate vine cineva cu idei constructive...
Eu nu am spus nimic unde at fi montata butelia...
Daca ma intrebai iti spuneam ca se afla pe refulare....de fapt pe returul din condensator, catre filtru.
Rolul ei? Cred ca e o rezerva de Freon...dar nu sunt 100% sigur.
Raspudn cu placere la orice provocari reale....nu de genul: "Stii daca esti incepator nu ai ce cauta aici... Aici suntem nu mai profesionisti..."
Asadar inca o data multumesc Moderatorului si astept ceva CONSTRUCTIV.
Cu deosebit repect fata de oamenii care sunt frigotehnisti de meserie si nu urechisti ( care au facut 5 -6 sedinte de curs si cred ca au desocperit America),
Danny

 
Mesaje: 3
Membru din: Mar Aug 18, 2015 12:34 pm

Re: progbleme congelator INOX 2 USI

Mesaj de rodanny » Vin Mar 10, 2017 10:50 am

Am revenit...
Inteleg ca am deranjat pe cineva?
Credeam ca e in forum public...in loc unde lumea schimba idei opinii...
Invata din greselile altora...
Vad ca ultimul mesaj nu s-a aprobat....
de ce?
Am cerut si eu ajutorul unor personae specializate....in domeniu....dar.....parca am fi pre vemea lu' impuscatu.....secretosi....mistocari....
Cu respect,
Danny

Avatar utilizator
 
Mesaje: 597
Membru din: Dum Feb 23, 2014 8:51 am
Localitate: Bucuresti

Re: progbleme congelator INOX 2 USI

Mesaj de Ing. Olteanu Mircea » Mar Mar 14, 2017 1:10 pm

rodanny scrie:Am revenit...
Inteleg ca am deranjat pe cineva?
Credeam ca e in forum public...in loc unde lumea schimba idei opinii...
Invata din greselile altora...
Vad ca ultimul mesaj nu s-a aprobat....
de ce?
Am cerut si eu ajutorul unor personae specializate....in domeniu....dar.....parca am fi pre vemea lu' impuscatu.....secretosi....mistocari....
Cu respect,
Danny

Salut Danny
Nu ai deranjat pe nimeni stai linistit
O recomandare : Vad ca ai scule specifice frigului ,mai trebuie facut un pas =sa mergi la Scoala sa inveti Frigotehnia Dupa ce ai ing la tabla si intelegi ce se intampla ,garantat le rezolvi singur
Lector Inginer Olteanu Mircea
Formator si Indrumator Cursuri de Calificare Frigotehnisti,Instalatori si Electricieni
http://www.cursuridecalificareacreditate.ro
http://www.cursurifrigotehnisti.ro/

Avatar utilizator
 
Mesaje: 16
Membru din: Mar Sep 01, 2015 2:48 pm
Localitate: Miercurea Ciuc ,Brasov

Re: progbleme congelator INOX 2 USI

Mesaj de Colder.ro » Dum Mar 26, 2017 4:51 pm

Buna,

Verifica parte de comenzi. Mi se pare ai o problema electrica, dat fiind faptul ca se opreste. Proabil ca el crede ca a ajuns la set point. Tot asa, verifica si hysterisisul... si din pct de vedere frigorifica masoare valoarea subcooling la mesele racite congelatoare pe txv ar trebui sa fie intre 4-10K ... daca e pe capilar... mai ciudat...
Andras-Attila, Biro
Manager Colder.ro
0040 740 090 990
http://www.colder.ro


Înapoi la Intrebari, Nelamuriri, Sugestii legate de cursurile de Frigotehnist

Cine este conectat

Utilizatorii ce navighează pe acest forum: Google [Bot] şi 2 vizitatori