Acum este Joi Apr 30, 2026 4:52 pm

forum.cursuridecalificareacreditate.ro

Forum Tehnic : Frigotehnisti ,Instalatori ,Electricieni si Sisteme Fotovoltaice

10 oct practica cu gr 12 electricieni , defectiuni electrice

Practica Cursuri Electricieni Albume foto Practica
Cursuri Electricieni Albume Foto lucrari primite de la fostii cursanti
Avatar utilizator
 
Mesaje: 11
Membru din: Joi Oct 10, 2019 4:09 pm
Localitate: Mosteni

10 oct practica cu gr 12 electricieni , defectiuni electrice

Mesaj de VlaseTraian » Joi Oct 10, 2019 4:11 pm

10 oct practica cu gr 12 electricieni , defectiuni electrice
Acum sa zic pe aia dreapta , am terminat cursul de electrician , nu stiam ce face un aparat de masura , nu aveam habar cum sa il pornesc si ce functii are ,Am invatat prima data la cursul de frigotehnist , la cursul de electrician eram doctor , am facut tot felul de masuratori electrice , am ajuns sa pot gandi circuite electrice .Stiu sa masor cu toata gama de aparate de masura .Am masurat curent continuu , am masurat curent alternativ , stiu sa folosesc clamp metrul
verificam corectitudinea lagaturilor electrice la contor
Am simulat diferite defectiuni ex inversare faza cu nul
creionul de tensiune arata ca disjunctorul este montat gresit ,faza intra pe N .
Fişiere ataşate
disjunctor cu un element activ.jpg
pun schema cu disjunctorul cu un element activ , este si pe cel din tablou
disjunctor cu un element activ.jpg (8.38 KiB) Vizualizat de 3412 ori
creionul de tensiune arata ca disjunctorul este montat gresit ,faza intra pe N .jpg
creionul de tensiune arata ca disjunctorul este montat gresit ,faza intra pe N .
creionul de tensiune arata ca disjunctorul este montat gresit ,faza intra pe N .jpg (24.55 KiB) Vizualizat de 3420 ori
verificam corectitudinea lagaturilor electrice la contor .jpg
verificam corectitudinea lagaturilor electrice la contor
verificam corectitudinea lagaturilor electrice la contor .jpg (31.91 KiB) Vizualizat de 3420 ori
Ultima oară modificat de VlaseTraian pe Joi Oct 10, 2019 5:10 pm, modificat de 2 ori în total.

Avatar utilizator
 
Mesaje: 11
Membru din: Joi Oct 10, 2019 4:09 pm
Localitate: Mosteni

Re:10 oct practica cu gr 12 electricieni , defectiuni electr

Mesaj de VlaseTraian » Joi Oct 10, 2019 4:13 pm

aici rezolvasem prima simulare a unui scurt circuit pe circuitul de iluminat
Fişiere ataşate
Am rezolvat scurt circuitul .jpg
Am rezolvat scurt circuitul .
Am rezolvat scurt circuitul .jpg (26.49 KiB) Vizualizat de 3418 ori
tablou de sigurante .jpg
tablou de sigurante .
tablou de sigurante .jpg (15.29 KiB) Vizualizat de 3418 ori
Ultima oară modificat de VlaseTraian pe Joi Oct 10, 2019 4:33 pm, modificat 1 dată în total.

Avatar utilizator
 
Mesaje: 11
Membru din: Joi Oct 10, 2019 4:09 pm
Localitate: Mosteni

Re:10 oct practica cu gr 12 electricieni , defectiuni electr

Mesaj de VlaseTraian » Joi Oct 10, 2019 4:13 pm

am desfacut toate legaturile din doze sa cautam in ce parte ramane defectiunea
Fişiere ataşate
am verificat legaturile electrice din doze .jpg
am verificat legaturile electrice din doze
am verificat legaturile electrice din doze .jpg (41.4 KiB) Vizualizat de 3417 ori
lampa de control inseriata cu disjunctorul .jpg
lampa de control inseriata cu disjunctorul
lampa de control inseriata cu disjunctorul .jpg (50.22 KiB) Vizualizat de 3417 ori
Ultima oară modificat de VlaseTraian pe Joi Oct 10, 2019 4:34 pm, modificat 1 dată în total.

Avatar utilizator
 
Mesaje: 11
Membru din: Joi Oct 10, 2019 4:09 pm
Localitate: Mosteni

Re:10 oct practica cu gr 12 electricieni , defectiuni electr

Mesaj de VlaseTraian » Joi Oct 10, 2019 4:13 pm

aici aveam o situatie clasica disjunctoare i N mai precis pentru aia mici disjunctorul are doar un element activ si pe cond de Nul are un contact obisnuit
In acest caz vedem ce se intampla daca punem nulul pe elementul activ ,
Fişiere ataşate
masuratori electrice .jpg
masuratori electrice .
masuratori electrice .jpg (39.36 KiB) Vizualizat de 3416 ori
circuit iluminat cu trei locuri de lampa .jpg
circuit iluminat cu trei locuri de lampa
circuit iluminat cu trei locuri de lampa .jpg (15.69 KiB) Vizualizat de 3416 ori

Avatar utilizator
 
Mesaje: 11
Membru din: Joi Oct 10, 2019 4:09 pm
Localitate: Mosteni

Re: 10 oct practica cu gr 12 electricieni , defectiuni elect

Mesaj de VlaseTraian » Joi Oct 10, 2019 4:37 pm

Am invatat sa reglez senzorul de supratensiune ,pragul minim U=180V ,Pragul maxim reglat sa decupleze U-240V
Timpul este 30 minute
Fişiere ataşate
senzorul supratensiune I=32A.jpg
senzorul supratensiune I=32A.U=240V sa declanseze
senzorul supratensiune I=32A.jpg (38.12 KiB) Vizualizat de 3414 ori
instalatie electrica de lumina si priza .jpg
instalatie electrica de lumina si priza .
instalatie electrica de lumina si priza .jpg (51.94 KiB) Vizualizat de 3414 ori

Avatar utilizator
 
Mesaje: 11
Membru din: Joi Oct 10, 2019 4:09 pm
Localitate: Mosteni

Re: 10 oct practica cu gr 12 electricieni , defectiuni elect

Mesaj de VlaseTraian » Joi Oct 10, 2019 4:57 pm

Poate mai gasesc niste poze cu lucrari electrice la practica
doze de trecere verificate
o poza cu lampa de balast
u=230V un bec obisnuit de P=40W
Fişiere ataşate
am verificat dozele de trecere .jpg
am verificat dozele de trecere .
am verificat dozele de trecere .jpg (23.13 KiB) Vizualizat de 3412 ori
lampa de balast U=230V .jpg
lampa de balast U=230V
lampa de balast U=230V .jpg (51.94 KiB) Vizualizat de 3412 ori
Ultima oară modificat de VlaseTraian pe Joi Oct 10, 2019 5:07 pm, modificat 1 dată în total.

Avatar utilizator
 
Mesaje: 11
Membru din: Joi Oct 10, 2019 4:09 pm
Localitate: Mosteni

Re: 10 oct practica cu gr 12 electricieni , defectiuni elect

Mesaj de VlaseTraian » Joi Oct 10, 2019 5:01 pm

In prima poza circuitul electric in care alimentam o lampa din 3 locuri folosind doua cap scara si un comutator cruce
Fişiere ataşate
instalatia electrica de la practica .jpg
instalatia electrica de la practica
instalatia electrica de la practica .jpg (15.52 KiB) Vizualizat de 3412 ori
Am rezolvat toate defectiunile pe circuitele de iluminat .jpg
Am rezolvat toate defectiunile pe circuitele de iluminat
Am rezolvat toate defectiunile pe circuitele de iluminat .jpg (40.17 KiB) Vizualizat de 3412 ori


Înapoi la Practica Cursuri Electricieni Albume foto Practica

Cine este conectat

Utilizatorii ce navighează pe acest forum: Niciun utilizator înregistrat şi 1 vizitator