Buna ziua domnul profesor
Cred ca ii recunoasteti pe cei doi colaboratori ai mei ,am fost colegi de grupa
Lucrarea prezentata a fost executata la un complex de birouri ,in proiect prevedeau montajul UE pe terasa ,constructorul a incastrat in planseul ultimului etaj celebrele gaturi de lebada prin care sa trecem cond de G/l si cablul de alimentare
AC este de 18000 BTU R410
Lungime traseu 12 m
Condensul pe nivele era centralizat si dat in spatiul verde ,din cate mai tin minte era teava de canalizare de culoare gri ,unde bagam era de 32 ,apoi se mai marea diametrul dar nu a depasit PP 40
Am pus bolobocul pe el si era in contra/panta pus de instalatori si i-am pus sa il refaca