Tablou electric disjunctoare de 25A si disjunctoare de 16A

Mesaj de Manea.Florea » Vin Sep 13, 2019 12:16 pm

Am fost la un vecin disperat , mirosea in casa a plastic ars .
Tablou electric disjunctoare de 25A si disjunctoare de 16A
Punti intre disjunctoare FY1,5 si FY2,5
Fişiere ataşate
tablou cu 6 circuite monofayat U=230V (Small).jpg
tablou electric cu disjunctoare I=25A si I=16A pe prize si lumina , punti cu sectiune 2,5mmp si 1,5mmp
tablou cu 6 circuite monofayat U=230V (Small).jpg (89.53 KiB) Vizualizat de 1255 ori

Avatar utilizator
 
Mesaje: 50
Membru din: Vin Sep 20, 2019 10:28 am
Localitate: Bucuresti

Re: Tablou electric disjunctoare de 25A si disjunctoare de 1

Mesaj de AndoneVlad » Vin Sep 20, 2019 11:35 am

cred ca a pus disjunctor de 16 pe lumina si de I=25 pe prize sa tina :o