Acum este Mie Apr 22, 2026 11:08 am

forum.cursuridecalificareacreditate.ro

Forum Tehnic : Frigotehnisti ,Instalatori ,Electricieni si Sisteme Fotovoltaice

racire aer cu 3-4 grade

Aici cursanti pot expune ce nelamuri sau intrebari au legat de cursul de Frigotehnie
 

racire aer cu 3-4 grade

Mesaj de Lukas_IT » Dum Oct 23, 2016 5:05 am

Salutare tuturor!
Se da un spatiu de ~50 mc ce trebuie tinut la o temperatura intre 5 si 9 grade C, in conditiile in care temperatura exterioara variaza intre 5-15 grade.Camera nu are ferestre,temperatura interioara sta la 10 -12 grade,deci practic este nevoie de scaderea temp cu 3-4 grade.Am citit despre aer conditionat, agregat frigorific,camera frigorifica...Ce solutie ar fi optima ca eficienta si costuri?Multumesc anticipat.

Avatar utilizator
 
Mesaje: 16
Membru din: Mar Sep 01, 2015 2:48 pm
Localitate: Miercurea Ciuc ,Brasov

Re: racire aer cu 3-4 grade

Mesaj de Colder.ro » Mie Noi 09, 2016 8:02 pm

Buna;

Ca si o prima impresie, pentru set point de 5-9c este exclus un AC monosplit. In primul rand, din soft minimul este la 16-18C (se poate rezolva cu mutarea senzorului NTC... sau cu un potentiometru in loc de NTC...) si compresoarele AC sunt pentru 0-15C (teoretic, minimul permis, temperatura agentului frigorific la vaporizare...)

Teoretic WCS iti trebuie 4.3 KW frigorific.

Ai nevoie de o unitate de condensare, si vaporizator cu ventiatie.

Pentru mai multe detalii, si un calcul mai exact contactati-ne.

Cu stima:
Andras
Andras-Attila, Biro
Manager Colder.ro
0040 740 090 990
http://www.colder.ro


Înapoi la Intrebari, Nelamuriri, Sugestii legate de cursurile de Frigotehnist

Cine este conectat

Utilizatorii ce navighează pe acest forum: Niciun utilizator înregistrat şi 2 vizitatori