Esecuri, probleme de tot felul
Buna ,propun sa mai povestim si despre ,probleme la diferite aparate si nu numai despre reusite
, sau chiar nu avem 
Forum Tehnic : Frigotehnisti ,Instalatori ,Electricieni si Sisteme Fotovoltaice
https://www.forum.cursuridecalificareacreditate.ro/
https://www.forum.cursuridecalificareacreditate.ro/viewtopic.php?f=4&t=568
Stelu-45 scrie:Revin ,cu defectul gasit la UE .Compresorul a pierdut uleiul pe la sudura .Probabil un defect din fabricatie ,totusi ma mir pentru ca sunt verificate cu presiune inalta .
Dupa ce a fost scos din unitate am verificat compresorul cu presiune si dupa apx 40 min se vedea un firicel de ulei in locul marcat din poza .
Banuiesc ca la aceasta fisura a fost ajutata de supraincalzirea compresorului ,pentru ca de cind a fost montata UE nu sa mai intervenit cu intretinere ,respectiv curatarea condensatorului. Asa cum se vede din poza.
Stelu-45 scrie:Nu mai era rost sa completez.
La deschiderea acestui subiect am mentionat ca compresorul era deja ars .la pornire lua 33A si decupla imediat protectia.
Dupa multe cautari am gasit compresor nou la aproape 2000 lei. Clientul a hotarit sa cumpere un AC nou.
O zi buna si dv.