Pagina 1 din 1

AC inlocuire R22 cu R407 la un 12000 BTU

MesajScris: Vin Dec 26, 2014 10:13 pm
de Talajman
Am un AC marca Panasonic de 12000 care functioneza cu R22 950 gr ,asta vara s-a rupt piulita la un berc si s-a pierdut freonul Patronul a zis sa il umplu cu R407 dupa ce remediez .Am vacumat cam 5 min si am incarcat cu R407 850 gr apoi am dat gura cu gura pina s-a brumat teava groasa ,am dat afara si a inceput sa functioneze normal aveam 7 grade la grila Parerile sunt impartite astept si parerea dvs
Va multumesc iar

Re: AC inlocuire R22 cu R407 la un 12000 BTU

MesajScris: Dum Ian 04, 2015 11:53 pm
de Ing. Olteanu Mircea
Ce pot sa zic ma minunez probabil patronul este profesor de Limba Romana sau de Sport Banuiesc ca dvs ar trebui sa aveti o calificare ca Frigotehnist Deci trebuia sa stiti raspunsul la aceasta dilema ,deoarece se invata la scoala .
Concluzie Uleiul din compresor este mineral iar R407 merge cu sintetic , deci o sa ii faceti de 6 saptamani nefericitului compresor
Asa va arata uleiul

Re: AC inlocuire R22 cu R407 la un 12000 BTU

MesajScris: Sâm Feb 21, 2015 7:22 pm
de Talajman
Domnul inginer aveti dreptate ,unde nu este cap vai de picioare ,in cazul acesta vai de compresor Chiar asa a fost dupa 1 luna a cedat compresorul ,tevile erau murdare in interior si lipicioase Firma care a asigurat inlocuirea nu a putut folosi vechiul traseu ,acum am conducte sa fac scolarizare pe ele Mai am o intrebare exista substante pentru spalat prin interior .Ma gandeam cand o sa fie cald afara sa curat traseul frigorific apoi sa inlocuiesc comp cu unul SH .

Re: AC inlocuire R22 cu R407 la un 12000 BTU

MesajScris: Dum Apr 19, 2015 12:29 pm
de Eugen gr 10
Inainte sa fac cursul lucram si eu dupa cum ma invatau "meseriasii " am facut si eu aceasta prostie si dupa 4 luni AC-ul a decedat Are dreptate d-l profesor sa urmati un curs de Frigotehnisti ,deoarece sunt multe de invatat
Domnul Profesor faceti o treaba foarte buna ,pacat ca sunt putini asa dedicati ca dvs
Va urez multa sanatate si sa ne vedem la scoala sa facem cu baietii AC auto cum v-am promis ,aduc eu tot ce este nevoie si cuple si baterie aduc tot ,o sa vin cu d-l Sandu si cu Daniel

Eugen gr 10

Re: AC inlocuire R22 cu R407 la un 12000 BTU

MesajScris: Dum Iul 19, 2015 10:52 pm
de Stelu-45
Am inlocuit r22 fara sa schimb uleiul ,dar m-am informat intii .
Aceasta schimbare am facut la un tank de racire a laptelui ,am inlocuit r22 cu isceon MO 59 (R417) si functioneaza ok sigur am schimbat si filtrul.

Re: AC inlocuire R22 cu R407 la un 12000 BTU

MesajScris: Joi Noi 28, 2024 7:07 pm
de BileaGeorge
A fost de mare ajutor acest forum am reusit sa inlocuiesc la un AC pe R22 cu R407 cu schimbarea uleiului din compresor si filtrul la un 12000 BTU