Pagina 1 din 1

Montaj presostat HP

MesajScris: Sâm Dec 17, 2022 6:02 pm
de RosuFlorian
Iar am dat de o lucrare de mantuiala, un presostat de semnal defect (topit= curentul absorbit a depasit puterea presostatului) ce comanda pornirea directa a ventilatoarelor de la condensator, fara releu sau contactor auxiliar. . Am montat un presostat mecanic reglabil pentru presiune inalta reglata la 20 bari cu dif. 3 bari, 230V/16A.

Re: Montaj presostat HP

MesajScris: Dum Dec 18, 2022 6:06 pm
de MolnarDaniel
Stiu de la prieteni ca esti din Alexandria ,pe multi i-ai scos din necaz .
Ti-am urmarit multe postari Ma intereseaza un sfat unde sa fac un curs de electronist .domnul i9ng Olteanu la desch anului scolar ne-a explicat despre tine si capitolele tale din manual felicitari .

Re: Montaj presostat HP

MesajScris: Dum Dec 18, 2022 7:04 pm
de MoldovanuLiviu
RosuFlorian scrie:Iar am dat de o lucrare de mantuiala, un presostat de semnal defect (topit= curentul absorbit a depasit puterea presostatului) ce comanda pornirea directa a ventilatoarelor de la condensator, fara releu sau contactor auxiliar. . Am montat un presostat mecanic reglabil pentru presiune inalta reglata la 20 bari cu dif. 3 bari, 230V/16A.

Ce vreau sa te intreb are din constructie cele 2 manometre ?

Re: Montaj presostat HP

MesajScris: Mar Dec 20, 2022 9:05 pm
de RosuFlorian
Este o unitate externa de aer conditionat modificata si adaptata la o camera de congelare, manometrele sigur au fost aplicate de cei ce au facut adaptarea.