Pagina 1 din 1
30 Aprilie in mini vacanta grupa frig 16 in sala de curs

Scris:
Mar Apr 30, 2019 6:33 pm
de Gino21
Invatam functionarea unei masini frigorifice cu freon R134A
Re: 30 Aprilie in mini vacanta grupa frig 16 in sala de curs

Scris:
Mie Mai 01, 2019 12:27 am
de Levi18
Gino21 scrie:Invatam functionarea unei masini frigorifice cu freon R134A
Un curs foarte clar ,chit ca este foarte complex dar il pricepe tot omul ,Astazi am recapitulat functionarea unei masini frigorifice cu diferite particularitati ,am invatat ce face daca anulez capilarul
Re: 30 Aprilie in mini vacanta grupa frig 16 in sala de curs

Scris:
Mie Mai 01, 2019 5:44 am
de RosuFlorian
Ce face daca anulez capilarul ?
Re: 30 Aprilie in mini vacanta grupa frig 16 in sala de curs

Scris:
Mie Mai 01, 2019 7:06 pm
de DoruRC
Sper sa nu greșesc, din ce am reținut eu, in lipsa capilarului nu se mai produce vaporizarea pentru ca nu exista cădere de presiune. Practic pe tot circuitul o sa existe aprox aceiași presiune ,nu are cum sa se schimbe punctul de vaporizare in lipsa capilarului Nu am cadere de presiune
Re: 30 Aprilie in mini vacanta grupa frig 16 in sala de curs

Scris:
Joi Mai 02, 2019 10:36 pm
de RosuFlorian
Acest simptom "de capilar lipsa" il puteti intalni in instalatiile frigo cu TXV, cazul 1-cartus laminare lipsa(fix ce a-ti descris), caz 2-cartus defect pe deschis(arc rupt in interior), caz 3-cartus cu diametru prea mare, adica in loc de 01 orificiul de laminare este montat un cartus de 05-06. In cazurile 2 si 3 exista totusi o vaporizare si o diferenta de presiune slaba. Multumesc de raspuns si succes in meseria de frigotehnist.