Zapada pe aspiratie

Mesaj de Angelo » Lun Iun 08, 2015 3:04 pm

Am fost chemat la o interventie dupa niste "specialisti" care au dat bir cu fugitii : au schimbat compresorul si filtrul , au incarcat cu refrigerant R134 ,au luat ....lei si ,,,,,,,,,, .
Ce am gasit eu :
Initial filtrul era plin de zapada , defectiune clasica cu filtrul infundat partial .Am rezolvat problema inlocuind filtrul si am dat de alt necaz ,dupa incarcare cu cantarul masina facea zapada pe aspiratie cu toate ca am incarcat gramajul conf etichetei 235 gr
Am apelat la metoda batraneasca si am scos din refrigerant pana s-a retras gheata ,masina frigorifica la final functiona super bine era in parametrii .
Fişiere ataşate
20150603_155045 (Custom).jpg
Zapada pe aspiratia compresorului este clar ca am refrigerant care nu a vaporizat ,compresorul a avut noroc ca mi-am dat seama la timp si nu au ajuns particule de lichid in supape , piston si cilindru
20150603_155045 (Custom).jpg (109.22 KiB) Vizualizat de 2374 ori
20150603_155027 (Custom).jpg
Alta poza cu compresorul plin de zapada
20150603_155027 (Custom).jpg (158.54 KiB) Vizualizat de 2374 ori
20150603_155011 (Custom).jpg
Zapada pe conducta de aspiratie ,inseamna ca este introdus prea mult refrigerant
20150603_155011 (Custom).jpg (141.76 KiB) Vizualizat de 2374 ori
20150603_110134 (Custom).jpg
Argintarile lasa de dorit
20150603_110134 (Custom).jpg (136.4 KiB) Vizualizat de 2376 ori
20150603_110013 (Custom).jpg
Filtrul plin de zapada deoarece a fost prost montat era partial infundat abia mai trecea fronul 134
20150603_110013 (Custom).jpg (138.65 KiB) Vizualizat de 2376 ori

Avatar utilizator
 
Mesaje: 3
Membru din: Lun Iun 08, 2015 1:21 pm
Localitate: Bolintin Vale

Re: Zapada pe aspiratie

Mesaj de Adi gr 5 » Mie Iun 17, 2015 12:52 pm

Filtrul partial infundat la argintare este un defect destul de des intalnit tine de experienta .Din pacate cei care au lucrat inainte nu au stiut sa interpreteze fenomenul si cum sa il remedieze .Am patit si eu sa bag mai mult R134 sau alt refrigerant in 90% din cazuri de vina era modul cum incarcam cu cantarul deoarece furtunul bateriei era prea rigid si nu sesiza cantitatea de freon care o bagam in instalatie .Mai exista inca o problema la inloc comp ,chit ca are ac Putere dar are capsula mult mai mica si trebuie corectat la mana .


Înapoi la Intrebari, Nelamuriri, Sugestii legate de cursurile de Frigotehnist