Cred ca intamplarea mea poate sa ajute si unii colegi...
Acum cateva saptamani am primit un proiect mai special... o camera de maturare a cascavalului, intr-un beci vechi, din piatra naturala, nordica.
Pentru produs ideal este 12c si umiditate peste 70rh.
Am recomandat un sistem Embraco, cu presosta diferential, electro ventil pe inalta, valva expansiune, controller digital pego.
Voit am supradimensionat cu cca 20% ca ciclurile sa fie cat mai scurte, sa nu afecteze umiditatea...
Intr-o saptaman ma sua clientul ca sistemul se tot opreste si porneste din nou... l- am rugat sa-l opreasca, am mers a doua zi la el... parca era 0,3 bari in minus... am verificat fiecare conexiune, nu am gasit nimic... Am adaugat marker, am completat... si m-am dus acasa... functiona perfect...
Peste o saptaman iar un telefon... de data asta l-am rugat sa nu-l opreasca si am fost la el intr-o ora... pun instrument pe sistem... si cea inalta este intre 26 28 bari... poate cineva la supraincarcat peste nopte ?
I-l opresc, astept jumatate de ora... si repornesc... merge perfect.. insa am observat ca fiecare ciclu se sfarsea cu o presiune mai ridicata decat cel anterior...repede mi-am dat seama ca, din cauza ciclului scurt , valva de expansiune nu a avut timp de raspuns...
Ceea ce am putut sa fac, era sa reglez histerisisul de la 0,5 la 1c, si sa mai deschid din valva de expansiune. Am scazut din superheat, dar din cauza ca am avut un traseu relativ lung nu exista riscul sa ajunga lichid la compresor... Bineinteles am monitorizat presiunea si temperatura...
Ceea ce am invatat:
1. fiecare test, fiecare diagnosa sa se intample asa cum este sistemul! (eu la incarcare / testare am reglat din controller la 0c sa nu sa opreasca pana ce nu termin)
2. sa citesc mai atent descrierile componentelor unui sistem... as fi putut sa-mi dau seama de timpul de raspuns...
3. sa mai invat de pe internet ( efectul se numeste hunting... se mai gasesc descrieri... ar fi trebuit sa stiu...)