Pagina 1 din 1

UE montata pe terasa .traseul G/L/El traverseaza 2 plansee

MesajScris: Joi Aug 06, 2015 2:27 pm
de GabrielM gr 5
Buna ziua domnul profesor
Cred ca ii recunoasteti pe cei doi colaboratori ai mei ,am fost colegi de grupa
Lucrarea prezentata a fost executata la un complex de birouri ,in proiect prevedeau montajul UE pe terasa ,constructorul a incastrat in planseul ultimului etaj celebrele gaturi de lebada prin care sa trecem cond de G/l si cablul de alimentare
AC este de 18000 BTU R410
Lungime traseu 12 m
Condensul pe nivele era centralizat si dat in spatiul verde ,din cate mai tin minte era teava de canalizare de culoare gri ,unde bagam era de 32 ,apoi se mai marea diametrul dar nu a depasit PP 40

Am pus bolobocul pe el si era in contra/panta pus de instalatori si i-am pus sa il refaca

Re: UE montata pe terasa .traseul G/L/El traverseaza 2 plans

MesajScris: Joi Aug 06, 2015 3:11 pm
de GabrielM gr 5
Am comp la incarcare cu circa 300 gr R410
Traseul a fost tras din acelas colac o singura bucata ,nu avem inadituri

Re: UE montata pe terasa .traseul G/L/El traverseaza 2 plans

MesajScris: Dum Aug 09, 2015 12:08 pm
de AdiWork
Am o intrebare nu era mai corect sa monteze UE la fatada ,

Re: UE montata pe terasa .traseul G/L/El traverseaza 2 plans

MesajScris: Dum Aug 09, 2015 3:20 pm
de GabrielM gr 5
AdiWork scrie:Am o intrebare nu era mai corect sa monteze UE la fatada ,


Proiectantul a impus sa nu se vada din strada,este in centru si arata urat UE montate la vedere Am lucrat in Germania 6 luni acolo nu vezi un AC de la strada ,or fi bagate prin poduri sau prin pivnite :) ,poate or avea AC-uri portabile

Initial se gandisera sa puna un chiller sa duca toata cladirea cu VCV ,dar au dat dispozitie de santier si au modificat proiectul
Alt proiectant propusese VRV-uri

Ce or face mai departe nu stiu ,probabil mai dau o gaura in planseu si monteaza teava de 160 pentru apa racita de la chiller ,au si CT proprie cu cazane de fonta (2 buc ) cat un dormitor

Re: UE montata pe terasa .traseul G/L/El traverseaza 2 plans

MesajScris: Dum Aug 16, 2015 3:41 pm
de ene.daniel
Este prima data cand vad asa montaj si este bine de luat notite

Re: UE montata pe terasa .traseul G/L/El traverseaza 2 plans

MesajScris: Mie Aug 19, 2015 12:45 pm
de Valeriu.Al
Golul este lejer de 200/100 mm se putea monta un VRV Cel mai bine ducea un chiller cu VCV ,iarna chillerul este oprit si sunt trecute pe apa calda de la cazan si dau caldura si vara merg pe apa racita de chiller

Re: UE montata pe terasa .traseul G/L/El traverseaza 2 plans

MesajScris: Dum Aug 23, 2015 2:55 pm
de GabrielM gr 5
Valeriu.Al scrie:Golul este lejer de 200/100 mm se putea monta un VRV Cel mai bine ducea un chiller cu VCV ,iarna chillerul este oprit si sunt trecute pe apa calda de la cazan si dau caldura si vara merg pe apa racita de chiller


Salut

Golul era mai mare (450x250 mm ,asa mai tin minte ) intrau tevi de 160 2 bucati cu izolatie de 19 mm, cand vor dori sa bage tevile trebuie demontata partea curbata ,apoi se monteaza dupa curburile conductelor ,in proiect erau de Ol
Proiectantii inca nu au gasit o solutie si nu se pusesera de acord cu beneficiarul ,solutia cu AC este de moment sper sa nu ramana definitiva

Re: UE montata pe terasa .traseul G/L/El traverseaza 2 plans

MesajScris: Dum Sep 20, 2015 1:48 pm
de Traian T
Acest tip de trecere prin plansee este folosit de regula la chillere ,pentru traseul apei racite De la Gabriel inteleg ca nu se gasise inca solutia de climatizare interioara si au folosit AC-uri

A fost ceva de munca sa curbezi tevile la iesire din tavan si sa le introduci gata matisate