Buna ziua domnul profesor si multe salutari colegilor

Vad ca sunt de actualitate AC portabile ,din pacate am nimerit o "oferta speciala " asa de bine a fost facut ca nu avea VS ,am gasit pe unde a pierdut . Singurul capat de teva sertizat si argintat era la filtru dar nu puteam pune acolo VS ,eu trebuia sa o montez pe aspiratie sa traga comp din butelie

Am gaurit conducta de aspiratie si am sudat VS ,spiralul a fost uns cu ulei de comp ,prop a tras spanul cu aspiratorul ,pozitia in care am dat gaura a fost de jos in sus .
Valva perforanta nu am gasit la magazinele de profil
Dupa ce am astupat porul si am argintat VS am vac 20 min ,pompa a intrat in vac si in bataie ,Am incarcarcat cu 550 gr cu cantarul ,AC-ul functioneaza normal
Cel mai mult timp am pierdut sa ii scot toate placile ,am desf cam 30 HS
Fişiere ataşate
20150729_184040 (Custom).jpg
Porul era la filtru iesirea spre capilar
Un AC portabil vai steaua lui ,nu am gasit VS de nicio culoare Am scris cu rosu pe unde a fost incarcat de producator
20150729_184040 (Custom).jpg (180.9 KiB) Vizualizat de 2994 ori
20150729_191931 (Custom).jpg
Dupa ce am recuperat freonul ,am dat o gaura in teava ,spiralul era uns cu ulei de 410 sa retina spanul si aveam la indemana un aspirator Nu am gasit valva perforanta la magazinele de profil
20150729_191931 (Custom).jpg (64.11 KiB) Vizualizat de 2995 ori
20150729_184049 (Custom).jpg
Compresorul in prim plan in spate condensatorul ,nici urma de VS
20150729_184049 (Custom).jpg (168.81 KiB) Vizualizat de 2995 ori
20150729_184031 (Custom).jpg
In stg este vaporizatorul in dr cond si comp Schema electrica este pe capac
20150729_184031 (Custom).jpg (148.44 KiB) Vizualizat de 2995 ori
20150729_183642 (Custom).jpg
Legaturi electrice AC termicul il are in interiorul compresorului
20150729_183642 (Custom).jpg (136.36 KiB) Vizualizat de 2995 ori

Avatar utilizator
 
Mesaje: 8
Membru din: Joi Mar 26, 2015 1:51 am
Localitate: Otopeni

Re: Incarcare AC portabil 12000 BTU R410 550 gr

Mesaj de Sandu gr 2 » Joi Iul 30, 2015 1:01 pm

Nu am putut ridica mai mult de 5 poze Cert este ca l-am adus in mintile lui
Fişiere ataşate
20150729_202819 (Custom).jpg
Am scos capacul de protectie sa se vada
-Condensatorul de pornire compresor si axial
-Placa electronica
20150729_202819 (Custom).jpg (177 KiB) Vizualizat de 2989 ori
20150729_193500 (Custom).jpg
Din pacate statia era goala oxigenul se terminase si am apelat la Mapp
20150729_193500 (Custom).jpg (127.26 KiB) Vizualizat de 2989 ori
20150729_193327 (Custom).jpg
VS a fost montata ,intra putin fortat
Inainte de argintare nu uitati sa scoateti supapa ca se topeste garnitura de etansare
20150729_193327 (Custom).jpg (85.67 KiB) Vizualizat de 2989 ori

Avatar utilizator
 
Mesaje: 4
Membru din: Lun Iun 22, 2015 2:57 pm
Localitate: Targoviste

Re: Incarcare AC portabil 12000 BTU R410 550 gr

Mesaj de Nikki » Sâm Aug 01, 2015 11:46 am

Normal era sa incarci pe la filtru pe unde a bagat producatorul ,bagand lichid pe aspiratia compresorului il distrugi .Daca incarcai pe la filtru intra direct in condensator .

Avatar utilizator
 
Mesaje: 16
Membru din: Sâm Iul 18, 2015 4:57 pm
Localitate: Bals

Re: Incarcare AC portabil 12000 BTU R410 550 gr

Mesaj de DanF » Mie Aug 05, 2015 3:29 pm

Nikki scrie:Normal era sa incarci pe la filtru pe unde a bagat producatorul ,bagand lichid pe aspiratia compresorului il distrugi .Daca incarcai pe la filtru intra direct in condensator .


Salut Niki
La filtru ai presiune inalta si nu poti incarca cu ajutorul compresorului

Incarcarea se face numai pe aspiratie ,Sandu a procedat corect , VS a fost montata inainte de spargatorul de lichid ,urmareste traseul tevii de Cu
Incarcarea se face pe gaz unde este presiune joasa ,compresorul sa aspire din butelie ,Pana ajunge lichidul din butelie prin bat de manom la supapele compresorului ,freonul este deja vaporizat .

Avatar utilizator
 
Mesaje: 95
Membru din: Mie Mar 05, 2014 7:08 pm
Localitate: Bucuresti

Re: Incarcare AC portabil 12000 BTU R410 550 gr

Mesaj de Razvan gr 6 » Joi Aug 06, 2015 1:00 pm

Incarcarea AC folosind compresorul se face doar pe aspiratie .Daca ai amestec R407,R410 obligat incarci cu lichid ,se vede la vizorul bateriei Daca ai R22 bagi gaz
Valva perforanta caut si eu de ceva timp si nu am gasit


Înapoi la Practica Cursuri Frigotehnisti video