Acum este Mar Apr 21, 2026 7:31 am

forum.cursuridecalificareacreditate.ro

Forum Tehnic : Frigotehnisti ,Instalatori ,Electricieni si Sisteme Fotovoltaice

Inlocuire comp R600

Clipuri Video Cursuri Frigotehnisti pe teren la diferite Societati
Avatar utilizator
 
Mesaje: 147
Membru din: Mie Ian 07, 2015 7:13 pm
Localitate: Zimnicea

Inlocuire comp R600

Mesaj de iordan.dan » Sâm Iun 06, 2015 2:16 pm

A reusit sa ma chinuie nu gluma
Frigiderul avea un compresor turcesc care tragea gazul doar cand avea el chef dar motorul mergea in continuu.
Pana la urma incerc sa trag o concluzie :
-Compresorul functiona dar nu avea compresie
-Filtrul in ultimul hal se pare ca nu se agreea uleiul cu R600
-Comprorul a ramas fara ungere si a rezultat o uzura rapida
-Cand am taiat capilarul se simtea miros de freon inflamabil .......

Cred ca cine l-a reparat inintea mea a bagat in el GPL
Fişiere ataşate
IMG_20150423_151446 (Custom).jpg
Cantarul de 20 lei si termometrul luat de pe okazii cu 10 lei (2 citiri )
IMG_20150423_151446 (Custom).jpg (63.55 KiB) Vizualizat de 1924 ori
IMG_20150529_140504 (Custom).jpg
Poza cu compresorul nou si bateria montata care indica -0,4
IMG_20150529_140504 (Custom).jpg (99.19 KiB) Vizualizat de 1930 ori
IMG_20150529_115052 (Custom).jpg
Inainte de operatie ,compresorul functiona normal se vede ca nu mai era legat la circuitul inchis lasat sa mearga liber am constatat ca nu avea compresie Bateria este pusa sa se afle in treaba
IMG_20150529_115052 (Custom).jpg (131.17 KiB) Vizualizat de 1934 ori
IMG_20150529_115032 (Custom).jpg
Nu m taiat artistic filtrul dar se vede cum erau lipite granulele parca erau cu prenadez
IMG_20150529_115032 (Custom).jpg (93.05 KiB) Vizualizat de 1934 ori
IMG_20150529_115045 (Custom).jpg
Dupa ce am taiat filtrul imediat se vede ce problema a avut analizand starea granulelor de silicagel
IMG_20150529_115045 (Custom).jpg (107.66 KiB) Vizualizat de 1934 ori
IMG_20150529_142010 (Custom).jpg
Presiunea pe joasa este -04 cum am invatat la scoala
IMG_20150529_142010 (Custom).jpg (101.47 KiB) Vizualizat de 1934 ori
IMG_20150529_142517 (Custom).jpg
La -0,4 PJ avem Tvaporizator -22 C Clientul este multumit
IMG_20150529_142517 (Custom).jpg (45.7 KiB) Vizualizat de 1934 ori
-PFA Zimnicea
-Tehnician Automatizari (Postliceala Carol I)
-Electrician
https://www.cursuridecalificareacredita ... ctricieni/
https://www.cursurifrigotehnisti.ro/cur ... nstructii/

Avatar utilizator
 
Mesaje: 10
Membru din: Mar Iun 23, 2015 1:44 pm
Localitate: 1 Decembrie

Re: Inlocuire comp R600

Mesaj de Gabriel » Mar Iun 23, 2015 1:47 pm

S-a dus bine in -22 C ,din cate vad filtrul vechi este compromis silicagelul este negru si granulele stau lipite .Compresorul are uleiul original pentru R600 ?.


Înapoi la Practica Cursuri Frigotehnisti video

Cine este conectat

Utilizatorii ce navighează pe acest forum: Niciun utilizator înregistrat şi 1 vizitator