AC Ford 5,5 C refulare tr 2

Mesaj de Razvan gr 6 » Vin Mai 29, 2015 12:58 pm

Am reusit cu Florin sa sculam din morti un AC la un cazan de Ford ,pe unde pierduse (oring ) erau urme de ulei ,preventiv am bagat si 70 ml de ulei de compresor auto .Am obtinut in final cam 5,5 C ,am urmarit toate etapele cum am invatat la practica cu dvs Am facut 3 masini cu Florin in 4 ore ,am consumat cam 1,2 Kg R134 Una peste alta a fost super bine
Am pus o poza cu Florin bagat sub masina cauta unde sa monteze adaptorul de PJ
Fişiere ataşate
florin sub masina.JPG
Florin sub masina cauta unde monteaza adaptorul de PJ
florin sub masina.JPG (102.54 KiB) Vizualizat de 6565 ori
ford.JPG
Presiunile dupa incarcare 2/10 cum am invatat la scoala AC functiona ok punem o poza si cu termometrul :)
ford.JPG (79.94 KiB) Vizualizat de 6685 ori
SDC11915 (Custom).JPG
Am gasit si eticheta 740 gr R134 a .In telefon avem si tabelul primit de la dvs cu toate datele de la masini inclusiv tipul uleiului ,daca nu gaseam eticheta cautam dupa model si gaseam tot ce aveam nevoie
SDC11915 (Custom).JPG (137.56 KiB) Vizualizat de 6685 ori
SDC11912 (Custom).JPG
Tot blocul era pe langa noi ,am mai gasit 2 clienti sa le completam ,am mai castigat 200 lei :)
SDC11912 (Custom).JPG (142.5 KiB) Vizualizat de 6685 ori
SDC11913 (Custom).JPG
Aici vacumam la greu si beam apa minerala ,a facut cinste proprietarul Cam 30 min am vacumat apoi am ascultat pompa sa intre in bataie
SDC11913 (Custom).JPG (163.5 KiB) Vizualizat de 6685 ori
SDC11914 (Custom).JPG
Alta poza cu manometrele pe 0 ,refrigerant R134 nu mai exista in circuitul frigorific ,deci nu aveam ce recupera
SDC11914 (Custom).JPG (95.11 KiB) Vizualizat de 6685 ori
SDC11919 (Custom).JPG
Presiunea din instalatie 0 Bari ,pierduse la un oring Am inlocuit cu oring verde pe care il recomand la toti
SDC11919 (Custom).JPG (135.63 KiB) Vizualizat de 6685 ori
SDC11921 (Custom).JPG
Florin monta cupla de JP sub spoiler,pozitia este foarte incomoda abia a reusit sa se strecoare pe sub aparatorea de la roata
SDC11921 (Custom).JPG (153.65 KiB) Vizualizat de 6685 ori

Avatar utilizator
 
Mesaje: 95
Membru din: Mie Mar 05, 2014 7:08 pm
Localitate: Bucuresti

Re: AC Ford 5,5 C refulare tr 2

Mesaj de Razvan gr 6 » Vin Mai 29, 2015 2:21 pm

Poze cu termometrele de la Ford Am obtinut cam 5,5 C pe refulare tr 2
Fişiere ataşate
26102013270 (Custom).jpg
Am vazut ca nu indemna sa ajunga la 6 C dupa ce bagasem 740 gr ,atunci am apelat la metoda "gura cu gura " si in final a coborat la 5,5 Aspiratia nu se brumase dar era plina de condens ,ca un pahar cu bere :)
26102013270 (Custom).jpg (109.62 KiB) Vizualizat de 6575 ori
26102013264 (Custom).jpg
La 700 gr am obtinut cca 10 C cu rugaciuni a mai coborat 0,5 C Se vede diferenta de temp intre cele doua grile ,pe grila centrala avem cea mai mica temperatura
26102013264 (Custom).jpg (110.66 KiB) Vizualizat de 6575 ori
26102013261 (Custom).jpg
Cam 11 C temperatura pe ref 2 si tot scadea Bagasem deja 650 gr si urmaream termometrele
26102013261 (Custom).jpg (107.49 KiB) Vizualizat de 6575 ori

Avatar utilizator
 
Mesaje: 95
Membru din: Mie Mar 05, 2014 7:08 pm
Localitate: Bucuresti

Re: AC Ford 5,5 C refulare tr 2

Mesaj de Razvan gr 6 » Vin Mai 29, 2015 2:58 pm

Inca 3 clienti multumiti
Avem si un Taxi rezolvat
Domnul profesor una peste alta a fost bine pentru nici 5 ore de munca ,nu tragem la saiba nu caram saci , facem ce ne place si ce am invatat cu dumneavoastra
Termometrele sunt luate de Florin cu 5 lei/buc de okazie ,arata ok
Fişiere ataşate
doi zece.JPG
Presiunea 2/10 si un Taximetrist multumit
doi zece.JPG (47.96 KiB) Vizualizat de 6569 ori
5.8 C taxi.JPG
5,8 C
5.8 C taxi.JPG (109.85 KiB) Vizualizat de 6569 ori
SDC11881 (Custom).JPG
Am mai bagat R134 si am ajuns la 6 C dar doream cam 5 C
SDC11881 (Custom).JPG (157.65 KiB) Vizualizat de 6569 ori
SDC11878 (Custom).JPG
Aici avem un taxi si am incarcat "gura cu gura " am plecat cam de la 10 C
SDC11878 (Custom).JPG (149.9 KiB) Vizualizat de 6569 ori
SDC11896 (Custom).JPG
Prop priveste bateria de manometre ,temperatura refulata cam tot 6 C
SDC11896 (Custom).JPG (125.46 KiB) Vizualizat de 6569 ori
SDC11888 (Custom).JPG
O masina alba nu mai stiu ce marca era ,tot 6 C am obtinut comp "gura cu gura"
SDC11888 (Custom).JPG (140.21 KiB) Vizualizat de 6569 ori

Avatar utilizator
 
Mesaje: 6
Membru din: Lun Mar 23, 2015 3:12 pm
Localitate: Targoviste

Re: AC Ford 5,5 C refulare tr 2

Mesaj de Aurel23 » Vin Mai 29, 2015 4:16 pm

Salutari din Targoviste Razvan
Sunteti cei mai tari ,eu cu "robotelul" la Service nu am reusit sa cobor sub 7 C ,pana acum am dat vina pe compresor ca este uzat si pierde compresie ,dar voi cu taximetrul ati dat clasa cred ca are peste 300 000 km Ai primit PM-ul de la mine vreau si eu numarul tau de telefon Peste 2 saptamani vin in Buc as dori sa ne vedem ,vin eu cu 2 l de cola si uleiul promis ai si o mana de oringuri verzi de diferite dimensiuni :) Sa bagi o butelie la rece am si niste R134 a cam 2 kg si 100 gr substanta de contrast ,fac cinste am multe sa te intreb ,poate vine si domnul profesor sa il cunosc .

Avatar utilizator
 
Mesaje: 95
Membru din: Mie Mar 05, 2014 7:08 pm
Localitate: Bucuresti

Re: AC Ford 5,5 C refulare tr 2

Mesaj de Razvan gr 6 » Vin Mai 29, 2015 5:14 pm

Aurel23 scrie:Salutari din Targoviste Razvan
Sunteti cei mai tari ,eu cu "robotelul" la Service nu am reusit sa cobor sub 7 C ,pana acum am dat vina pe compresor ca este uzat si pierde compresie ,dar voi cu taximetrul ati dat clasa cred ca are peste 300 000 km Ai primit PM-ul de la mine vreau si eu numarul tau de telefon Peste 2 saptamani vin in Buc as dori sa ne vedem ,vin eu cu 2 l de cola si uleiul promis ai si o mana de oringuri verzi de diferite dimensiuni :) Sa bagi o butelie la rece am si niste R134 a cam 2 kg si 100 gr substanta de contrast ,fac cinste am multe sa te intreb ,poate vine si domnul profesor sa il cunosc .


Salut Aurel
Ai numarul meu de telefon trimis pe PM ,dar il gaseai si pe site este jos in semnatura http://www.servicefrig.com
Multumesc pentru amabilitate si te ajut cu ce ai nevoie
Butelia de interventii este pregatita :) Parca este special facuta sa intre in ea 2,5 kg ,este butelia noastra de interventii usor de purtat si sigura in exploatare doar este ruseasca din tabla de 2 :)
Fişiere ataşate
P29-05-15_18.30 (Custom).jpg
Incarcarea buteliei o fac cum am invatat la scoala 42% din capacitate mai precis are V=5 L bag in ea 2,4 Kg
P29-05-15_18.30 (Custom).jpg (80.11 KiB) Vizualizat de 6222 ori
P29-05-15_18.29[01] (Custom).jpg
Ma bazez pe ea lejer la 16 Bari pe eticheta scrie 1,6 MPa ,Este garantata pana la 2,5 MPa adica 25 Bari O butelie de tinichea de unica folosinta are doar 2,2 Kg goala si baga in ea peste 5 kg si se mira omul de ce explodeaza
P29-05-15_18.29[01] (Custom).jpg (70.57 KiB) Vizualizat de 6222 ori
P29-05-15_18.28[01] (Custom).jpg
Este ideala pentru un cantar de 20 lei precizie 1 gr .
P29-05-15_18.28[01] (Custom).jpg (81.8 KiB) Vizualizat de 6222 ori
P29-05-15_18.28 (Custom).jpg
Butelia mai are in ea max 200 gr R134 Merita sa bati targul de vechituri ,eu am luat butelia cu 5 lei si i-am schimbat capul
P29-05-15_18.28 (Custom).jpg (77.4 KiB) Vizualizat de 6223 ori

Avatar utilizator
 
Mesaje: 6
Membru din: Lun Mar 23, 2015 3:12 pm
Localitate: Targoviste

Re: AC Ford 5,5 C refulare tr 2

Mesaj de Aurel23 » Lun Iun 01, 2015 12:11 pm

Sal Razvan
Foarte tare sa folosesti butelii rusesti pentru freon Sunt ideale la lucrari marunte .Am ramas surprins ca tin la 16 Bari daca nu vedeam eticheta nu credeam Ai dreptate sa incarci 42% am citit pe net ,am avut butelie verde de 1 Kg care a bubuit .cred ca era plina ochi .Ce vreau sa te intreb ? cum ai inlocuit robinetul ?

Avatar utilizator
 
Mesaje: 95
Membru din: Mie Mar 05, 2014 7:08 pm
Localitate: Bucuresti

Re: AC Ford 5,5 C refulare tr 2

Mesaj de Razvan gr 6 » Lun Iun 01, 2015 4:11 pm

Sal
Butelia a fost asa cumparata din targ ,probabil a scos piesa veche si a pus robinet de butelie de aragaz .Am facut doar proba de etansare la 10 Bari si era ok .O folosim de 2 ani si nu am avut probleme
Ultima oară modificat de Razvan gr 6 pe Mie Iun 10, 2015 11:19 am, modificat 1 dată în total.

Avatar utilizator
 
Mesaje: 4
Membru din: Lun Iun 08, 2015 2:05 pm
Localitate: Tancabesti

Re: AC Ford 5,5 C refulare tr 2

Mesaj de Angelo » Lun Iun 08, 2015 3:12 pm

Buna treaba cu butelia de propan trecuta pe freon .
Am o intrebare toata mizeria si sedimentele din interior cum le curatati .
AC auto am obtinut si eu 6 C pe termometrul din grila de la bord .Incarc cat scrie pe eticheta apoi tin mana pe teava de aspiratie si dau gura cu gura de freon , ochii sunt pe termometre si pe baterie .Aici intervine superioritatea frigotehnistului in comparatie cu utilajele automate .

Avatar utilizator
 
Mesaje: 95
Membru din: Mie Mar 05, 2014 7:08 pm
Localitate: Bucuresti

Re: AC Ford 5,5 C refulare tr 2

Mesaj de Razvan gr 6 » Lun Iun 08, 2015 6:02 pm

Angelo scrie:Buna treaba cu butelia de propan trecuta pe freon .
Am o intrebare toata mizeria si sedimentele din interior cum le curatati .
AC auto am obtinut si eu 6 C pe termometrul din grila de la bord .Incarc cat scrie pe eticheta apoi tin mana pe teava de aspiratie si dau gura cu gura de freon , ochii sunt pe termometre si pe baterie .Aici intervine superioritatea frigotehnistului in comparatie cu utilajele automate .

Salut Angelo
Avem 2 cazuri :
1) Cand butelia este golita o incarcam cu azot la 6 bari dar sa fie sub Pn scrisa pe butelie , apoi o intoarcem cu robinetul in jos si purjam ,arunca multa mizerie de la incarcarile repetate Ex am o butelie ruseasca garantata la 16 Bari eu pentru curatare bag maxim 10 Bari ,arunca mizerie la greu chit ca a fost incarcata la magazin .Noi nu purjam cu refrigerantul din butelie .
2) Butelie rosie asa a fost cumparata din targ noi doar am facut proba de etansare cu azot sa nu avem surprize sa pufaie .Stai linistit si noi mergem cu butelii dedicate la incarcat si dupa 2-3 incarcari auzim cum zornaie mizeria in butelie , dar dupa purjare cu azot este ok .Dupa 2 incarcarti in special la R 4xx (410,407,404 ) inainte sa mergem cu butelia la incarcat ,facem purjari cu azot ,deoarece se incarca cu lichid si nu vrem sa infundam aparatul ,

Avatar utilizator
 
Mesaje: 4
Membru din: Lun Iun 08, 2015 2:05 pm
Localitate: Tancabesti

Re: AC Ford 5,5 C refulare tr 2

Mesaj de Angelo » Mie Iun 10, 2015 11:29 am

Am inteles cum faceti ,am si eu 2 butelii cu guler si o sa le suflu cu azot ,saptamana viit ma intalnesc cu Daniel poate vii si tu cu Florin fac cinste cu o cola ,mai stam la un pahar de vorba ca intre frigotehnisti .