Pagina 1 din 1

Un aer conditionat batran, 15 ani poate mai mult r22.

MesajScris: Lun Mai 20, 2019 1:42 am
de SalamonMihai
Un aer conditionat batran, 15ani poate mai mult r22.
Plastic foarte rigid.
externa freon R22 cu sunda de presiune
unitate interna vaporizatorul
unitatea interna asamblata
Sonda testo de presiuni, la unitatea externa. 8 bar static. L-am pornit doar din unitatea interna, scotea 2.5 bar.(lipsa freon)
Trebe sa -stai bine cu inaltimea, sa iesi pe geam, sa te apleci, etajul 5; stii sa demontezi tot felul de plase de tantari, uneori chiar geamuri termopan.
Data viitoare pun si termometrul sa vad temperatura aerului pe refulare si mana pe conductele de aspiratie/refulare.(am uitat)

Re: Un aer conditionat batran, 15 ani poate mai mult r22.

MesajScris: Mar Aug 06, 2019 12:31 pm
de Martac.Paul
astazi am reparat un aer conditionat pe freon R22 , dupa servisare , functiona ok 6C scotea la baleiaj