Pagina 1 din 1
Trane compresoare semi ermetice chiller 2 circuite

Scris:
Lun Iun 05, 2017 6:23 pm
de Viorel gr 7
chillerul nu a fost golit si intrase apa in el a avut totusi bafta cu 5 tuburi de azot si inlocuit uleiul
Ridic niste poze de la un chiller trane cu un compresor pe circuit compresor cu 3 chiuluase semi ermetic ,pun poze si cu manometrele pe fiecare circuit
Re: Trane compresoare semi ermetice chiller 2 circuite

Scris:
Sâm Iul 01, 2017 8:59 pm
de Sabin
Au fost niste chillere foarte fiabile si puteau fi reparate compresoarele schimbat supape ,puteai lua piese de la unul distrus si reparai altul ,rau este sistemul de management al compresoarelor unul are 5000 ore functionare altul 200 ,nu face ca la cele moderne sa aiba acelas numar de ore de functionare fiecare compresor adica sa porneasca circuitele frigorifice pe rand
Re: Trane compresoare semi ermetice chiller 2 circuite

Scris:
Lun Iul 03, 2017 12:52 pm
de Virgilgr7
Putini frigotehnisti mai sunt care sa demonteze chiuluasele la un compresor semi ermetic sa ii schimbe supapele sa ii schimbe pistonul