Pagina 1 din 1

Citire Manom JP part VI

MesajScris: Joi Dec 18, 2014 11:30 pm
de Ing. Olteanu Mircea
Se va analiza manometrul de PJ cind refigerantul functioneaza in vacum Mai pe intelesul tuturor presiunea de vaporizare (PJ) este sub valoarea presiunii atmosferice Ceva in genul avioanelor care zboara la 10.000 m , ma refer la presiunea exterioara Se stie ca interiorul avionului este presurizat ,in exteriorul lui exista aer , chit ca presiunea este scazuta ,motoarele tot functioneaza deci exista aer sa aprinda comb .
Daca citim scala gasim
P=-0,45 Bari ( P= -12 inHg ,ghinion ca nu gasim in SI inHG ,poate daca erau mm coloana de mercur (mmHg )
Tvap R134 =-45 C
Tvap R 404 =-60C
Tvap R407 =-70 C
Tvap R22=-55 C
Concluzie chiar si in vacum , Refrigerantul vaporizeaza la temperaturi foarte scazute

Re: Citire Manom JP part VI

MesajScris: Sâm Feb 21, 2015 4:33 pm
de Ovidiu
Am intilnit frigotehnisti cu ani buni de lucrat si nu au habar ce se intimpla in instalatie .Unii comp R404 peste 407 altii baga 407 si comp la R410 Am vazut un specialist incarcand un AC facut pentru R22 cu R404 ,pacat de bietul compresor Ironia soartei ca facea AC frig dar nu cred ca a dus un sezon