Acum este Lun Apr 20, 2026 5:42 pm

forum.cursuridecalificareacreditate.ro

Forum Tehnic : Frigotehnisti ,Instalatori ,Electricieni si Sisteme Fotovoltaice

Citire Manom JP part IV P=4,7 Bari

Albume Foto Cursuri Frigotehnisti pe teren la diferite Societati
Avatar utilizator
 
Mesaje: 597
Membru din: Dum Feb 23, 2014 8:51 am
Localitate: Bucuresti

Citire Manom JP part IV P=4,7 Bari

Mesaj de Ing. Olteanu Mircea » Joi Dec 18, 2014 9:52 pm

P=4.7 Bari sau 68 PSI
Tvap R134 =20 C
Tvap R404 = -2 C
Tvap R 407 = 0 C
Tvap R 22 = 4 C
Ce trebuie remarcat :
Presupunem ca avem un AC care functioneaza in parametrii normali ,daca punem bateria de manometre ,vom vedea ca cel de joasa ,arata o valoare a Presiunii in jurul a 4,7 bari citind pe scala refrigerantului R407 gasim temp de vaporizare 0C
Fişiere ataşate
070C_zpsdf013470.jpg
P=4.7 Bari sau 68 PSI
Tvap R134 =20 C
Tvap R404 = -2 C
Tvap R 407 = 0 C
Tvap R 22 = 4 C
070C_zpsdf013470.jpg (104.13 KiB) Vizualizat de 2603 ori
Lector Inginer Olteanu Mircea
Formator si Indrumator Cursuri de Calificare Frigotehnisti,Instalatori si Electricieni
http://www.cursuridecalificareacreditate.ro
http://www.cursurifrigotehnisti.ro/

Avatar utilizator
 
Mesaje: 16
Membru din: Mar Dec 16, 2014 4:31 pm
Localitate: Videle

Re: Citire Manom JP part IV P=4,7 Bari

Mesaj de Petrica85 » Sâm Feb 21, 2015 2:56 pm

Acum am priceput si eu la 4,5 -4,7 bari trebuie sa functioneze un AC cu 407 ,deci daca am inteles corect indiferent de refrigerant daca sunt pe climatizare AC temp de vaporizare cam 0 C ,deci R22 merge pe joasa cam in 3,7 Bari .Acum am mai venit si eu de acasa ,explicatia era asa de simpla .Deci la mine la masina trebuie sa am in jurul valorii de 2 bari PJ R134 asa spune ,dar temperatura de la grila cat trebuie sa fie .Pot completa R134 in instalatia de auto ?
Va multumesc

Avatar utilizator
 
Mesaje: 597
Membru din: Dum Feb 23, 2014 8:51 am
Localitate: Bucuresti

Re: Citire Manom JP part IV P=4,7 Bari

Mesaj de Ing. Olteanu Mircea » Lun Mar 16, 2015 10:18 am

Sesizati corect la un AC auto cu R134 presiunile sunt in jurul lui 2/10 Bari Temperatura la grila cam 5-7 C .R134 se poate comp deoarece nu este un amestec ca R407
Lector Inginer Olteanu Mircea
Formator si Indrumator Cursuri de Calificare Frigotehnisti,Instalatori si Electricieni
http://www.cursuridecalificareacreditate.ro
http://www.cursurifrigotehnisti.ro/


Înapoi la Practica Cursuri Frigotehnisti Albume foto Practica

Cine este conectat

Utilizatorii ce navighează pe acest forum: Niciun utilizator înregistrat şi 1 vizitator