Mesaj de Petrica85 » Sâm Feb 21, 2015 3:08 pm

Unde lucrez am vazut componenta din figura ,as dori mai multe informatii daca se poate
Fişiere ataşate
Placa cu tole defecta.jpg
Placa cu tole defecta.jpg (113.74 KiB) Vizualizat de 1990 ori

Avatar utilizator
 
Mesaje: 597
Membru din: Dum Feb 23, 2014 8:51 am
Localitate: Bucuresti

Re: Intrebare

Mesaj de Ing. Olteanu Mircea » Sâm Feb 21, 2015 9:36 pm

Din cate vad este un schimbator de caldura ,cu tevi si tole In mod normal trebuia sa fie introdus in carcasa si sa aiba un ventilator pentru circulatia fortata a aerului
Unde a fost folosit nu stiu Putea sa fie baterie de racire/incalzire
Deci cred ca intelegeti cum functiona intra apa cu 90/70 deci dadea caldura
dar daca apa avea 6/12 este clar ca era pe post de racitor de aer VCV

Trista lui soarta ca nu a fost bagat AG in instalatie ca la masina cand o pregatiti de iarna si ca rezultat au crapat conductele

Sanse sa il reparati hmmm
-Daca sunt sparturi doar la coturi aveti sanse sa il argintati cu multa rabdare si mana formata ,cu bataie de cap coturile se pot inlocui ,dar este prea mare bataia de cap si nu stiu daca se merita .
-Daca tevile sunt sparte si in linie (pe orizontala ) REMAT scrie pe el
Vinovat cine o fi :
-Mentenanta sau firma care intretine instalatia ,probabil era si un chiller sper sa fi scapat cu zile
Lector Inginer Olteanu Mircea
Formator si Indrumator Cursuri de Calificare Frigotehnisti,Instalatori si Electricieni
http://www.cursuridecalificareacreditate.ro
http://www.cursurifrigotehnisti.ro/


Înapoi la Practica Cursuri Frigotehnisti Albume foto Practica

Cine este conectat

Utilizatorii ce navighează pe acest forum: Niciun utilizator înregistrat şi 1 vizitator