Incarcare frigider cu R600

MesajScris: Vin Ian 02, 2015 2:45 pm
de Mihai36
Domnul inginer am nevoie de ajutorul dvs ,am urmat un curs dar nu am invatat nimic ,vina nu este a mea De practica nici vorba,am dat niste bani de pomana pentru o hartie Mai mult am invatat citind de pe siteul dvs si am incercat si eu ce am gasit postat pe youtube , unele informatii sunt aiurea cu drumul dar am invatat sa le deosebesc
Nu sunt multi profesori ca dvs sunteti foarte apreciat pe forumurile de specialitate .Am citit zile intregi tot ce ati postat Pacat ca stau prea departe sunt de langa Botosani ,nu am pe nimeni in Buc ca veneam sa va fiu elev .
Haideti sa va explic cum sta treaba
Frigiderul trebuia incarcat periodic cam la 2-3 luni ,am fost chemat ca nu mai racea si am bagat din butelia albastra pina a venit zapada pe teava de intrare Apoi am sunat un prieten si el mi-a spus sa apas cu batul de chibrit pe supapa pina se retrage gheata a zis ca am bagat mult freon si sa il dau afar .Zapada s-a retras dar nu mai raceste cum trebuie .

Va rog sa ma ajutati , va multumesc anticipat si va asigur de stima mea

Re: Incarcare frigider cu R600

MesajScris: Dum Ian 04, 2015 9:02 pm
de Ing. Olteanu Mircea
Va salut si eu
Mai am un post unde va explic ac greseala frecventa ,scosul refr apasand pe supapa de la VS La agregate functionand cu R134 unde temp de vaporizare este cam 0,2 bari Refrigerantul ( R134 )poate sa iasa afara deoarece presiunea din circuitul frigorific( circuit inchis) este peste pres atmosferica
La R600 nu se mai aplica ac metoda deoarece presiunea din circuitul frigorific este sub 0 deci negativa ,mai clar daca apasati pe supapa va intra aerul din incapere peste refrigerant si il contaminati ,acum intelegeti de ce nu va mai functioneaza corect .Aerul din mediu are umiditate in el ,vedeti la buletinul meteo cand da indicele de confort ,va recomand sa cititi ceva si despre termometrul umed sa puteti intelege fenomenul .Din cate mai tin minte 25 mg de apa incep sa faca probleme in circuitul frigorific
Va recomand sa cititi cu rabdare prin site si o sa gasiti ce aveti nevoie Aveti la dispozitie :
-Reparatie pas cu pas combina frigorifica .
-Mai aveti inca 3-4 reparatii de alta natura ,aveti si sculele necesare (minime) care sunt folosite
-Cu un nivel minim de cunost daca cititi funct bateriei de manom pe ac site o sa stiti sa o folositi
Va recomand sa cititi cu atentie postarile de mai jos
viewtopic.php?f=13&t=466
viewtopic.php?f=13&t=458
viewtopic.php?f=13&t=432

Va urez mult succes

Re: Incarcare frigider cu R600

MesajScris: Lun Mar 09, 2015 10:44 am
de Mihai36
Am citit cu mare atentie reparatiile postate pe forum eu de aici mi-am luat inspiratia viewtopic.php?f=13&t=458
Totusi eram curios sa fac o combina bucati cu mana mea si sa vad daca o aduc in stare de functiune ,
Am primit raspunsul dvs pe privat si va multumesc foarte mult ati avut dreptate
Combina aceasta este luata cu 75 lei o duceau cu caruta la REMAT
Cred ca am facut o treaba buna cu 75 lei ,am mai dat 5 lei sa o urce baietii in masina ,deci un total de 80 lei
- Compresorul era ok termostatul la fel , R600 54 gr ,garniturile de la usi in stare perfecta ,valva de service montata pe compresor . Spira care dadea roata la usa congelatorului era anulata .Iesirea din compresor intra direct in condensator
-Aspect 8 din 10 foarte bine intretinuta
Sculele sunt ale unui prieten de la munca ,Am achizitionat si eu termometrele si cantarul ,am in vizor o statie de pe olx partea rea este ca nu o aduce Fanul , Sudura cu oxigen/acetilena o stiu din profesionala m-am adaptat rapid la argintare ,mai dificil este sa gasesc sa o incarc cu oxigen

Deja am gasit client sa dau frigiderul , raman lejer cu 200 lei , Am multa incredere in mine , lucru pentru care va multumesc

Re: Incarcare frigider cu R600

MesajScris: Lun Mar 09, 2015 10:46 am
de Mihai36
Din pacate am uitat sa fac o poza ,dimineata dupa ce s-a linistit combina in congelator aveam -33 C ,la cuva aveam 2,8 C termostatul pus pe 3

Re: Incarcare frigider cu R600

MesajScris: Lun Mar 16, 2015 3:28 pm
de Ing. Olteanu Mircea
Ma bucur ca am putut sa va fiu de folos Chiar sunt incantat ca am contribuit cu o mana de ajutor , sa ivatati sa faceti primii pasi in aceasta frumoasa meserie .
Sincer sa fiu am niste nelamuriri vis a vis de lucrarea facuta de dvs
-Ce tip de vaporizator este la refrigerare ,ma refer la cel de la oala de ciorba
a) Placa 400/430 ????
b) Serpentina din Al facuta de dvs din teava
c) Serpentina de Cu facuta de dvs
-Vad ca este montat pe exterior prin decuparea izolatiei ,cred ca sunt ceva probleme cu contactul termic intre serpentina si plasticul frigiderului ,sa nu aveti goluri de aer ca nu este a buna , deoarece aerul este un bun izolator
-Mai bine era sa bagati placa in interiorul agregatului si il rezolvati super ok ,aveti aici destule exemple doar trebuia sa le urmati
Nu inteleg ce reprezinta poza numarul 5 din postul anterior al dvs , seamana cu o geanta de bormasina

Cu stima ,,,,

Re: Incarcare frigider cu R600

MesajScris: Vin Mar 20, 2015 1:35 pm
de Mihai36
La final cu termostatul pus pe 2 aveam 4C /-26

Placa este pusa in interior cum am vazut pe site ,pe spate am decupat polistirenul din curiozitate .Trebuie sa vad cu ochii mei cum este facut .
Am muncit de placere la el ,daca nu il reuseam pierdeam maxim 250 lei cat a costat frigiderul si consumabilele
In geanta respectiva am un compresor care poate doar 8 bari ,probleme cu argintarile nu am avut Mai mare bataie de cap am avut cu spuma ,am pierdut cam 5 ore sa il aduc la nivel ,apoi am lipit autocolant si am montat condensatorul
Apoi iar am mai facut o proba de presiune cu tot agregatul
Probele de presiune exact cum a facut Robert la combina ,Este adevarat am folosit aer deoarece nu aveam tub cu Azot ,am gasit pe olx sa il cumpar cu reductor cu tot dar este tocmai in Craiova si nu il aduce Fanul .Presiunea din butelia de freon era mica cam 4 bari ,nu ma puteam baza pe ea deoarece cand ii dau drumul se raceste si scade presiunea la 2
Placa montata in interior cadea pe verticala exact in V-ul care colecteaza condensul din cuva Am observat o eficienta foarte buna
Mi-am facut o socoteala de timp daca lucram intins fara sa fac praf polistirenul ,cred ca era gata in max 6 ore

Frigiderul a fost dat cu 400 lei si omul este multumit ,deja incep sa am clienti Mai am 2 prin garaj luate cu 50 de lei buc ,la 2-3 zile ma trezesc cu ei la poarta unii sa le vanda altii sa cumpere .

Mi-am facut o socoteala lejer ies pe luna la 1000 de lei fara bataie de cap , lucrand acasa in timpul liber .

Trebuie sa invat sa sudez si Al ,am gasit tutoriale pe internet si nu este greu ,poate faceti un filmulet dvs si ne explicati .Buna metoda lui Ciprian cu registrele de teava salvate si prelungite cu teava de Cu ,daca aplic ac metoda reduc costul reparatiei la nici 100 lei

Ce doresc sa va mai intreb am gasit ieftin teava de Al de 8 sa fac registrele ce ma sfatuiti
Mai am o intrebare cum rezolv cel mai convenabil la frigiderele mai vechi gaurile din serpentina ,lumea este necajita si gasesc foarte multe frigidere vechi de 35 de ani cu R12
Am langa mine o batrana are un Arctic vechi dar functioneaza ok ,din pacate dupa 40 de ani tabla este cam mancata de rugina la partea de jos ,am inceput sa le petecesc cu tabla si nituri pop ,nici nu pot sa cer bani .

Multe multumiri

Re: Incarcare frigider cu R600

MesajScris: Lun Mar 23, 2015 12:17 pm
de Eek36
Deja citesc cu placere ,abia astept sa incepem scoala Am vazut pe net ca faceti practica pe bune . Aici vad si realizarile cursantilor dvs ,dupa ani de zile va cer sfatul ,parca sunteti in familie

Am facut si eu prima argintare am un prieten care este frigotehnist ,Cu putina bataie de cap inveti ordinea cum se desch robinete este adevarat a pocnit de 3-4 ori , dadeam drumul prea tare sau porneam prima data oxigenul Am gaurit si teava ca tineam flacara pe loc Una peste alta mai jos pun poza cu prima argintare ,s-a uitat cu oglinda si a zis ca era buna Cu mappul a mers foarte lejer am uitat sa fac poza .Deja vreu de sarbatori sa am sculele mele

Re: Incarcare frigider cu R600

MesajScris: Mar Mar 24, 2015 7:22 pm
de Andrei 26
Ma bucur ca am gasit acest site ,deoarece pot sa invat ceva nou Vad ca unii au avut curajul si au trecut la treaba .unii au luat scule altii le au de la prieteni ,este adevarat 100 lei cat dai pe o combina defecta sa inveti nu este un capat de tara Dar vine si satisfactia ca ai reusit unde nici nu visai si usor usor capeti incredere in tine

Re: Incarcare frigider cu R600

MesajScris: Lun Mai 04, 2015 8:25 pm
de Virgil
Este o greseala frecventa sa incarce cu134 nu cu 600 , lucru care conduce la o lipsa de calificare . Litera de lege uleiul sa fie miscibil cu (freonul) refrigerantul ,sunt uleiuri care acopera intreaga clasa de Refrigeranti ,eu ma bazez doar pe uleiul dedicat .

Re: Incarcare frigider cu R600

MesajScris: Joi Mai 14, 2015 2:44 pm
de Deny gr 1
Virgil scrie:Este o greseala frecventa sa incarce cu134 nu cu 600 , lucru care conduce la o lipsa de calificare . Litera de lege uleiul sa fie miscibil cu (freonul) refrigerantul ,sunt uleiuri care acopera intreaga clasa de Refrigeranti ,eu ma bazez doar pe uleiul dedicat .

La fel si eu. Ulei dedicat si nimic mai mult!