Acum este Mar Apr 21, 2026 4:28 am

forum.cursuridecalificareacreditate.ro

Forum Tehnic : Frigotehnisti ,Instalatori ,Electricieni si Sisteme Fotovoltaice

Incarcare frigider cu R600

Avatar utilizator
 
Mesaje: 10
Membru din: Mie Dec 24, 2014 10:06 pm
Localitate: Botosani

Incarcare frigider cu R600

Mesaj de Mihai36 » Vin Ian 02, 2015 2:45 pm

Domnul inginer am nevoie de ajutorul dvs ,am urmat un curs dar nu am invatat nimic ,vina nu este a mea De practica nici vorba,am dat niste bani de pomana pentru o hartie Mai mult am invatat citind de pe siteul dvs si am incercat si eu ce am gasit postat pe youtube , unele informatii sunt aiurea cu drumul dar am invatat sa le deosebesc
Nu sunt multi profesori ca dvs sunteti foarte apreciat pe forumurile de specialitate .Am citit zile intregi tot ce ati postat Pacat ca stau prea departe sunt de langa Botosani ,nu am pe nimeni in Buc ca veneam sa va fiu elev .
Haideti sa va explic cum sta treaba
Frigiderul trebuia incarcat periodic cam la 2-3 luni ,am fost chemat ca nu mai racea si am bagat din butelia albastra pina a venit zapada pe teava de intrare Apoi am sunat un prieten si el mi-a spus sa apas cu batul de chibrit pe supapa pina se retrage gheata a zis ca am bagat mult freon si sa il dau afar .Zapada s-a retras dar nu mai raceste cum trebuie .

Va rog sa ma ajutati , va multumesc anticipat si va asigur de stima mea

Avatar utilizator
 
Mesaje: 597
Membru din: Dum Feb 23, 2014 8:51 am
Localitate: Bucuresti

Re: Incarcare frigider cu R600

Mesaj de Ing. Olteanu Mircea » Dum Ian 04, 2015 9:02 pm

Va salut si eu
Mai am un post unde va explic ac greseala frecventa ,scosul refr apasand pe supapa de la VS La agregate functionand cu R134 unde temp de vaporizare este cam 0,2 bari Refrigerantul ( R134 )poate sa iasa afara deoarece presiunea din circuitul frigorific( circuit inchis) este peste pres atmosferica
La R600 nu se mai aplica ac metoda deoarece presiunea din circuitul frigorific este sub 0 deci negativa ,mai clar daca apasati pe supapa va intra aerul din incapere peste refrigerant si il contaminati ,acum intelegeti de ce nu va mai functioneaza corect .Aerul din mediu are umiditate in el ,vedeti la buletinul meteo cand da indicele de confort ,va recomand sa cititi ceva si despre termometrul umed sa puteti intelege fenomenul .Din cate mai tin minte 25 mg de apa incep sa faca probleme in circuitul frigorific
Va recomand sa cititi cu rabdare prin site si o sa gasiti ce aveti nevoie Aveti la dispozitie :
-Reparatie pas cu pas combina frigorifica .
-Mai aveti inca 3-4 reparatii de alta natura ,aveti si sculele necesare (minime) care sunt folosite
-Cu un nivel minim de cunost daca cititi funct bateriei de manom pe ac site o sa stiti sa o folositi
Va recomand sa cititi cu atentie postarile de mai jos
viewtopic.php?f=13&t=466
viewtopic.php?f=13&t=458
viewtopic.php?f=13&t=432

Va urez mult succes
Fişiere ataşate
R290in-07bari_zps9dd572e4.jpg
Presiunea citita pe scala este -0,7 Bari ,mult sub cea atmosferica

Tvap R600=-29 C
Tvap R600a =-39 c
Tvap R290 a=-63 C
R290in-07bari_zps9dd572e4.jpg (80.93 KiB) Vizualizat de 13882 ori
PJ02bari_zpsaa5128fd.jpg
Baterie de manometre ,manometrul albastru de PJ arata :
P=0,2 Bari sau P=3 PSI
Tvap R134 = -22 C
Tvap R404 = -42 C
Tvap R407 = -40 C
Tvap R22 =-38 C
PJ02bari_zpsaa5128fd.jpg (104.15 KiB) Vizualizat de 13884 ori
Lector Inginer Olteanu Mircea
Formator si Indrumator Cursuri de Calificare Frigotehnisti,Instalatori si Electricieni
http://www.cursuridecalificareacreditate.ro
http://www.cursurifrigotehnisti.ro/

Avatar utilizator
 
Mesaje: 10
Membru din: Mie Dec 24, 2014 10:06 pm
Localitate: Botosani

Re: Incarcare frigider cu R600

Mesaj de Mihai36 » Lun Mar 09, 2015 10:44 am

Am citit cu mare atentie reparatiile postate pe forum eu de aici mi-am luat inspiratia viewtopic.php?f=13&t=458
Totusi eram curios sa fac o combina bucati cu mana mea si sa vad daca o aduc in stare de functiune ,
Am primit raspunsul dvs pe privat si va multumesc foarte mult ati avut dreptate
Combina aceasta este luata cu 75 lei o duceau cu caruta la REMAT
Cred ca am facut o treaba buna cu 75 lei ,am mai dat 5 lei sa o urce baietii in masina ,deci un total de 80 lei
- Compresorul era ok termostatul la fel , R600 54 gr ,garniturile de la usi in stare perfecta ,valva de service montata pe compresor . Spira care dadea roata la usa congelatorului era anulata .Iesirea din compresor intra direct in condensator
-Aspect 8 din 10 foarte bine intretinuta
Sculele sunt ale unui prieten de la munca ,Am achizitionat si eu termometrele si cantarul ,am in vizor o statie de pe olx partea rea este ca nu o aduce Fanul , Sudura cu oxigen/acetilena o stiu din profesionala m-am adaptat rapid la argintare ,mai dificil este sa gasesc sa o incarc cu oxigen

Deja am gasit client sa dau frigiderul , raman lejer cu 200 lei , Am multa incredere in mine , lucru pentru care va multumesc
Fişiere ataşate
1.jpg
SE IA O COMBINA FRIGORIFICĂ CU 75 LEI , SE TAIE POLISTIRENUL DIN SPATE ŞI AVAND VALVA SERVICE MONTATA LA COMPRESOR LA PRESIUNEA DE 8 ATM CHIAR AM GASIT PORII PE UNDE PIERDEA FREON ,M-AM UITAT CU LUPA SI AM OBSERVAT CA TEAVA ERA PROST PRELUCRATA, NU AM VRUT SA INCERC SA O LIPESC CU RASINA DEOARECE CRED CA APAREAU ALTI PORI IN ALTA PARTE

INAINTE SA O FAC BUCATI ERAM CURIOS SA VAD DACA PLEACA
-AM VACUMAT FRIGIDERUL ,ABIA STATEA IN VACUM IN 5 ORE AJUNGEA LA -0,4 DE LA -1 .
-APOI AM INCARCAT CU 54 GR , DOMNUL INGINER STITI CA FUNCTIONA FOARTE BINE
-DUPA 24 ORE AVEAM 6/-23 TERMOSTATUL PE 3 PORNEA SI SE OPREA

APOI AM TRECUT LA TREABA ,ERA SPECIAL CUMPARATA PENTRU INVATAT
1.jpg (20.92 KiB) Vizualizat de 13876 ori
2.jpg
FIIND NUMAI ALUMINIU CARE SE SUDEAZA MAI GREU, SAU ORICUM POATE CEDA ÎN ALTĂ PARTE, AM LUAT HOTARÂREA DE A ÎNLOCUI TOATE CONDUCTELE CU CUPRU .NU MAI DESCRIU CUM AM FACUT DEOARECE AM AVUT CA MODEL REPARATIA POSTATA PE FORUM
CIOCANUL DE PLASTIC SI CHEIA REGLABILA AU FOST FOLOSITE SA MAI AJUSTEZ UNDE IESEA BUCLA LA 180 GRADE .UNA PESTE ALTA CRED CA AM FACUT TREABA BUNA PENTRU UN INCEPATOR
2.jpg (30.84 KiB) Vizualizat de 13876 ori
3.jpg
REGISTRELE DE TEVI AU FOST BAGATE LA LOCUL LOR
AM TRAS SEMNE SA LE LARGESC APOI SA LE IMBIN PRIN ARGINTARE CU STATIA
DUPA CE AM TERMINAT SE POTRIVEAU LA FIX
3.jpg (28.57 KiB) Vizualizat de 13876 ori
4.jpg
REGISTRELE DE TEVI SUNT PREGATITE PENTRU ARGINTARE
SURPLUSUL DE TEAVA A FOST INLATURAT ,AM FOLOSIT UN CUI CUM AM VAZUT LA DVS INTR-UN FILM PE YOUTUBE SI AM BAGAT CAPILARUL SA IL ARGINTEZ , DIAM CAPILAR CCA 2 mm
4.jpg (34.57 KiB) Vizualizat de 13876 ori
5.jpg
AICI STATEA DE CEVA TIMP IN 8 BARI
EFECTIV M-AM RELAXAT MUNCIND IN GARAJ , NOROC CA AM O SOBA CU LEMNE SI NU AM DUS LIPSA DE CALDURA ,LA VARA O SA PUN UN AC , MASINA A STAT IN CURTE
5.jpg (26.46 KiB) Vizualizat de 13876 ori
6.jpg
SE AŞEAZĂ PE MASA DE OPERAŢIE SI SE DA CU SPUMĂ ,PENTRU REFACEREA IZOLATIEI
-SURPLUSUL DE IZOLATIE A FOST INLATURAT ESTE ADEVARAT M-AM CHINUIT NU GLUMA , DAR AM REUSIT SA IL ADUC LA FATA
6.jpg (23.49 KiB) Vizualizat de 13876 ori

Avatar utilizator
 
Mesaje: 10
Membru din: Mie Dec 24, 2014 10:06 pm
Localitate: Botosani

Re: Incarcare frigider cu R600

Mesaj de Mihai36 » Lun Mar 09, 2015 10:46 am

Din pacate am uitat sa fac o poza ,dimineata dupa ce s-a linistit combina in congelator aveam -33 C ,la cuva aveam 2,8 C termostatul pus pe 3
Fişiere ataşate
7.jpg
POMPA DE VACUM
AM VACUMAT CCA 30 MINUTE SI A STAT 2 ORE IN VACUM APOI AM INCEPUT INCARCAREA CU REFRIGERANT
7.jpg (30.63 KiB) Vizualizat de 13874 ori
8.jpg
BATERIA DE MANOMETRE PRIN EA AM FACUT INCARCAREA SI MONITORIZAM SA VAD CE TEMP DE VAPORIZARE ARE
ESTE EXACT CUM AM CITIT PE FORUM MANOMETRUL A COBORAT SUB 0 CAM -06 BARI
AM FOLOSIT 3 TERMOMETRE
AM PUS UN TERMOMETRU SA MASOARE TEMP CU CARE IESE LICHIDUL DIN CONDENSATOR .
-ALT TERMOMETRU SA MASOARE TEMP DIN CONGELATOR
- TERMOMETRUL AL 3-LEA MASURA TEMPERATURA DE LA CUVA
TERMOMETRELE DACA LE PUN IN ACELAS LOC AU O ABATERE DE 0,9 C UNUL FATA DE ALTUL ,CAM ACEASTA ESTE MARJA DE EROARE
8.jpg (32.41 KiB) Vizualizat de 13874 ori
9.jpg
ACASA AM O COMBINA CU 2 COMPRESOARE DAR AJUNGE FOARTE REPEDE IN REGIMUL NOMINAL FATA DE CEA DIN FIGURA CU UN SINGUR COMPRESOR
LA COMBINA CU UN COMPRESOR AM OBSERVAT CA PÂNĂ NU AJUNGE CEL PUTIN LA
-20 ÎN CONGELATOR, ÎN FRIGIDER NU SE ÎNTÂMPLA NIMIC ( ÎN CONGELATOR A AJUNS DEJA LA -27 ŞI FRIGIDERUL ABIA SE MIŞCĂ, LA IEŞIRE DIN COND TEMP LICHIDULUI SATURAT ESTE DOAR CU 5 GRADE MAI MULT DECÂT MEDIUL
9.jpg (21.21 KiB) Vizualizat de 13874 ori
10.jpg
TEORETIC MAI VREA FREON, AM BAGAT CÂTE UN PIC PANA A INCEPUT SA DEA GHEŢĂ AFARA, SA VINA LA ASPIRAŢIE
OPRIT SI LUAT DE LA ÎNCEPUT IN PASI MAI MICI, CAM 3 ORE
10.jpg (22.72 KiB) Vizualizat de 13874 ori
11.jpg
ŞI TOT AŞA PANA S-A OPRIT DIN TERMOSTAT, LA -33 ÎN CONGELATOR ŞI 3,8 ÎN FRIGIDER, LA IESIREA DIN COND TOT + 5 GRADE FAŢĂ DE MEDIU
-FUNCTIONEAZA INTRE 5,8-3,8

ÎN CONCLUZIE, VĂ ROG SĂ-MI SPUNEŢI:
- ESTE O.K ?
- NU AR FI RECOMANDAT PE VIITOR SA BAG MAI PUŢINĂ ŢEAVĂ ÎN CONGELATOR ( ANULEZ UN SERTAR SAU PUN BUCLELE MAI RARE ) DEOARECE ESTE MULT PREA RECE Î N CONGELATOR, IAR IN FRIGIDER ABIA RĂCEŞTE, DACA BAG MAI MULT FREON AJUNGE GHEAŢĂ PE ASPIRAŢIE
11.jpg (20.72 KiB) Vizualizat de 13874 ori

Avatar utilizator
 
Mesaje: 597
Membru din: Dum Feb 23, 2014 8:51 am
Localitate: Bucuresti

Re: Incarcare frigider cu R600

Mesaj de Ing. Olteanu Mircea » Lun Mar 16, 2015 3:28 pm

Ma bucur ca am putut sa va fiu de folos Chiar sunt incantat ca am contribuit cu o mana de ajutor , sa ivatati sa faceti primii pasi in aceasta frumoasa meserie .
Sincer sa fiu am niste nelamuriri vis a vis de lucrarea facuta de dvs
-Ce tip de vaporizator este la refrigerare ,ma refer la cel de la oala de ciorba
a) Placa 400/430 ????
b) Serpentina din Al facuta de dvs din teava
c) Serpentina de Cu facuta de dvs
-Vad ca este montat pe exterior prin decuparea izolatiei ,cred ca sunt ceva probleme cu contactul termic intre serpentina si plasticul frigiderului ,sa nu aveti goluri de aer ca nu este a buna , deoarece aerul este un bun izolator
-Mai bine era sa bagati placa in interiorul agregatului si il rezolvati super ok ,aveti aici destule exemple doar trebuia sa le urmati
Nu inteleg ce reprezinta poza numarul 5 din postul anterior al dvs , seamana cu o geanta de bormasina

Cu stima ,,,,
Lector Inginer Olteanu Mircea
Formator si Indrumator Cursuri de Calificare Frigotehnisti,Instalatori si Electricieni
http://www.cursuridecalificareacreditate.ro
http://www.cursurifrigotehnisti.ro/

Avatar utilizator
 
Mesaje: 10
Membru din: Mie Dec 24, 2014 10:06 pm
Localitate: Botosani

Re: Incarcare frigider cu R600

Mesaj de Mihai36 » Vin Mar 20, 2015 1:35 pm

La final cu termostatul pus pe 2 aveam 4C /-26

Placa este pusa in interior cum am vazut pe site ,pe spate am decupat polistirenul din curiozitate .Trebuie sa vad cu ochii mei cum este facut .
Am muncit de placere la el ,daca nu il reuseam pierdeam maxim 250 lei cat a costat frigiderul si consumabilele
In geanta respectiva am un compresor care poate doar 8 bari ,probleme cu argintarile nu am avut Mai mare bataie de cap am avut cu spuma ,am pierdut cam 5 ore sa il aduc la nivel ,apoi am lipit autocolant si am montat condensatorul
Apoi iar am mai facut o proba de presiune cu tot agregatul
Probele de presiune exact cum a facut Robert la combina ,Este adevarat am folosit aer deoarece nu aveam tub cu Azot ,am gasit pe olx sa il cumpar cu reductor cu tot dar este tocmai in Craiova si nu il aduce Fanul .Presiunea din butelia de freon era mica cam 4 bari ,nu ma puteam baza pe ea deoarece cand ii dau drumul se raceste si scade presiunea la 2
Placa montata in interior cadea pe verticala exact in V-ul care colecteaza condensul din cuva Am observat o eficienta foarte buna
Mi-am facut o socoteala de timp daca lucram intins fara sa fac praf polistirenul ,cred ca era gata in max 6 ore

Frigiderul a fost dat cu 400 lei si omul este multumit ,deja incep sa am clienti Mai am 2 prin garaj luate cu 50 de lei buc ,la 2-3 zile ma trezesc cu ei la poarta unii sa le vanda altii sa cumpere .

Mi-am facut o socoteala lejer ies pe luna la 1000 de lei fara bataie de cap , lucrand acasa in timpul liber .

Trebuie sa invat sa sudez si Al ,am gasit tutoriale pe internet si nu este greu ,poate faceti un filmulet dvs si ne explicati .Buna metoda lui Ciprian cu registrele de teava salvate si prelungite cu teava de Cu ,daca aplic ac metoda reduc costul reparatiei la nici 100 lei

Ce doresc sa va mai intreb am gasit ieftin teava de Al de 8 sa fac registrele ce ma sfatuiti
Mai am o intrebare cum rezolv cel mai convenabil la frigiderele mai vechi gaurile din serpentina ,lumea este necajita si gasesc foarte multe frigidere vechi de 35 de ani cu R12
Am langa mine o batrana are un Arctic vechi dar functioneaza ok ,din pacate dupa 40 de ani tabla este cam mancata de rugina la partea de jos ,am inceput sa le petecesc cu tabla si nituri pop ,nici nu pot sa cer bani .

Multe multumiri

Avatar utilizator
 
Mesaje: 6
Membru din: Lun Mar 23, 2015 11:03 am
Localitate: Voluntari

Re: Incarcare frigider cu R600

Mesaj de Eek36 » Lun Mar 23, 2015 12:17 pm

Deja citesc cu placere ,abia astept sa incepem scoala Am vazut pe net ca faceti practica pe bune . Aici vad si realizarile cursantilor dvs ,dupa ani de zile va cer sfatul ,parca sunteti in familie

Am facut si eu prima argintare am un prieten care este frigotehnist ,Cu putina bataie de cap inveti ordinea cum se desch robinete este adevarat a pocnit de 3-4 ori , dadeam drumul prea tare sau porneam prima data oxigenul Am gaurit si teava ca tineam flacara pe loc Una peste alta mai jos pun poza cu prima argintare ,s-a uitat cu oglinda si a zis ca era buna Cu mappul a mers foarte lejer am uitat sa fac poza .Deja vreu de sarbatori sa am sculele mele
Fişiere ataşate
Prima argintare.JPG
Este adevarat am avut emotii ,este prima data cand sudez cu oxigen/butan Presiune la oxigen cam 3,5 bari ,electrozii folositi cei mai ieftini 2 lei bucata Am incercat si cu Mapp -ul ,ce sa zic parca este lampa de instalator dar are putere mai mare si face flacara mult mai concentrata O sa trimit o poza si cu Mappul cand sudam
Prima argintare.JPG (61.71 KiB) Vizualizat de 13705 ori

Avatar utilizator
 
Mesaje: 4
Membru din: Lun Mar 23, 2015 10:58 am
Localitate: Buzau

Re: Incarcare frigider cu R600

Mesaj de Andrei 26 » Mar Mar 24, 2015 7:22 pm

Ma bucur ca am gasit acest site ,deoarece pot sa invat ceva nou Vad ca unii au avut curajul si au trecut la treaba .unii au luat scule altii le au de la prieteni ,este adevarat 100 lei cat dai pe o combina defecta sa inveti nu este un capat de tara Dar vine si satisfactia ca ai reusit unde nici nu visai si usor usor capeti incredere in tine

Avatar utilizator
 
Mesaje: 4
Membru din: Vin Mar 27, 2015 10:14 pm
Localitate: Harsova

Re: Incarcare frigider cu R600

Mesaj de Virgil » Lun Mai 04, 2015 8:25 pm

Este o greseala frecventa sa incarce cu134 nu cu 600 , lucru care conduce la o lipsa de calificare . Litera de lege uleiul sa fie miscibil cu (freonul) refrigerantul ,sunt uleiuri care acopera intreaga clasa de Refrigeranti ,eu ma bazez doar pe uleiul dedicat .

Avatar utilizator
 
Mesaje: 7
Membru din: Joi Mai 14, 2015 1:24 pm

Re: Incarcare frigider cu R600

Mesaj de Deny gr 1 » Joi Mai 14, 2015 2:44 pm

Virgil scrie:Este o greseala frecventa sa incarce cu134 nu cu 600 , lucru care conduce la o lipsa de calificare . Litera de lege uleiul sa fie miscibil cu (freonul) refrigerantul ,sunt uleiuri care acopera intreaga clasa de Refrigeranti ,eu ma bazez doar pe uleiul dedicat .

La fel si eu. Ulei dedicat si nimic mai mult!

Următorul

Înapoi la Date legate de inscrieri, cursuri , sediu . Politica de Confidentialitate

Cine este conectat

Utilizatorii ce navighează pe acest forum: Niciun utilizator înregistrat şi 1 vizitator